Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Posté : jeu. 9 sept. 2021 17:04
par halimo
Bonjour messieurs,

Est ce qu'un DDR type B 500mA en tête de l'armoire d'éclaige public est suffisant sachant qu'il y a une prise de terre des masses candélabre pour chaque départ (4 départs)?
autrement dit est ce qu'on est obligé de mettre un DDR pour chaque prise de terre d'un tronçon de candélabres?
est ce qu'on est obligé de mettre une prise de terre pour tous les candelabres issues de différent départs depuis l'armoire situé a l'intérueur du poste HTA/BT.
NB : Le réseau eclaire est alimenté d'un départ du TIPI

Cordialement

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Posté : ven. 10 sept. 2021 10:11
par DGPT2
Bonjour,

Tu trouveras tes réponses dans la NFC 17-200, partie :
- 531.5.3.2.1
- 542

Il y a plusieurs configurations possibles pour la mise en oeuvre de l'installation en fonction du lieu où se situe l'installation, sa configuration, la classe des équipements, etc...

Cordialement

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Posté : ven. 10 sept. 2021 12:49
par halimo
Bonjour ,

la NF C 17 200 ne traite pas ce cas selon ma lecture

Cordialement

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Posté : ven. 10 sept. 2021 15:54
par DGPT2
Re,

L'alimentation se fait depuis le domaine public ou depuis un bâtiment ? ( pas la même norme applicable ).

Normalement, l'ensemble des masses en aval du même DDR doivent être interconnectés.
Si les masses ne sont pas interconnectées pour l'éclairage public, elles ne doivent pas être simultanément accessible. ( > 2,5 m )
Par contre , avec un seul DDR pour un groupe de 4 circuits, il n'y aura pas de continuité de service en cas de défaut sur un candélabre,
mais la protection contact indirect sera assurée.

Cdlt

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Posté : ven. 10 sept. 2021 17:37
par halimo
Bonjour,

L'alimentation de l'armoire d'éclairage est depuis un départ TIPI dans un poste distribution public
L'armoire contient 4 départs
chaque départ alimente soit disant 10 candélabre par exemle
chaque 10 candélabres ont une prise de terre distinct
est ce qu'on doit avoir un DDR pour chaque prise de terre ou bien le DDR de tête suffit ?
Cordialement