Bonjour messieurs,

Est ce qu'un DDR type B 500mA en tête de l'armoire d'éclaige public est suffisant sachant qu'il y a une prise de terre des masses candélabre pour chaque départ (4 départs)?
autrement dit est ce qu'on est obligé de mettre un DDR pour chaque prise de terre d'un tronçon de candélabres?
est ce qu'on est obligé de mettre une prise de terre pour tous les candelabres issues de différent départs depuis l'armoire situé a l'intérueur du poste HTA/BT.
NB : Le réseau eclaire est alimenté d'un départ du TIPI

Cordialement
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Tu trouveras tes réponses dans la NFC 17-200, partie :
- 531.5.3.2.1
- 542

Il y a plusieurs configurations possibles pour la mise en oeuvre de l'installation en fonction du lieu où se situe l'installation, sa configuration, la classe des équipements, etc...

Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Message par halimo »

Bonjour ,

la NF C 17 200 ne traite pas ce cas selon ma lecture

Cordialement
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Message par DGPT2 »

Re,

L'alimentation se fait depuis le domaine public ou depuis un bâtiment ? ( pas la même norme applicable ).

Normalement, l'ensemble des masses en aval du même DDR doivent être interconnectés.
Si les masses ne sont pas interconnectées pour l'éclairage public, elles ne doivent pas être simultanément accessible. ( > 2,5 m )
Par contre , avec un seul DDR pour un groupe de 4 circuits, il n'y aura pas de continuité de service en cas de défaut sur un candélabre,
mais la protection contact indirect sera assurée.

Cdlt
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Message par halimo »

Bonjour,

L'alimentation de l'armoire d'éclairage est depuis un départ TIPI dans un poste distribution public
L'armoire contient 4 départs
chaque départ alimente soit disant 10 candélabre par exemle