13-100 et/ou 13-200 ?

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

13-100 et/ou 13-200 ?

Message par goliath60 »

bonjour,

j'ai besoin de vos connaissances, ou se situe la partie 13-100, et/ou la partie 13-200, sur un même site:

un poste de livraison (limite de propriété)
. 2 cellules d'arrivée
. 1 cellule comptage
. 1 cellule disjoncteur
. 1 cellule départ (vers poste de transformation)

un poste de transformation (dans le fond de l'usine):
. 1 cellule d'arrivée (venant du poste de livraison)
. 1 cellule protection transfo (fusible)
. 1 transfo 1600kVA huile

le poste de livraison est 13-100, je ne pense pas me tromper,
et pour la liaison entre les 2 postes et le poste de transformation jusqu'au secondaire transformateur?

merci d'avance
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: 13-100 et/ou 13-200 ?

Message par DGPT2 »

Bonjour,

La NFC 13-100 comprend :
- les unités fonctionnelles d'arrivée
- l'unité fonctionnelle de comptage
- l'unité fonctionnelle du disjoncteur général HT

La NFC 13-200 comprend :

L'installation HT se trouvant alimentée après le disjoncteur général HT est entièrement soumise à la NFC 13-200.

Cordialement
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

Re: 13-100 et/ou 13-200 ?

Message par goliath60 »

Bonjour et merci pour ta réponse.

Je voulais être sûr car il n'y a qu'un seul transformateur, et dans la 13-200, les schémas sont représentés soient avec plusieurs transformateurs, soient avec une boucle ht
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: 13-100 et/ou 13-200 ?

Message par DGPT2 »

;Re,

Dès qu'il y a un comptage HT , il y a forcément une partie en 13-200.
Avec un seul transformateur HTA/BT dont l'In secondaire est > 2000A, le comptage sera en forcément en HT et donc la mise en oeuvre soumise au normes 13-100 et 13-200.
Pas évident les limites et début de ces deux normes

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités