bonjour,
j'ai besoin de vos connaissances, ou se situe la partie 13-100, et/ou la partie 13-200, sur un même site:
un poste de livraison (limite de propriété)
. 2 cellules d'arrivée
. 1 cellule comptage
. 1 cellule disjoncteur
. 1 cellule départ (vers poste de transformation)
un poste de transformation (dans le fond de l'usine):
. 1 cellule d'arrivée (venant du poste de livraison)
. 1 cellule protection transfo (fusible)
. 1 transfo 1600kVA huile
le poste de livraison est 13-100, je ne pense pas me tromper,
et pour la liaison entre les 2 postes et le poste de transformation jusqu'au secondaire transformateur?
merci d'avance
13-100 et/ou 13-200 ?
Re: 13-100 et/ou 13-200 ?
Bonjour,
La NFC 13-100 comprend :
- les unités fonctionnelles d'arrivée
- l'unité fonctionnelle de comptage
- l'unité fonctionnelle du disjoncteur général HT
La NFC 13-200 comprend :
L'installation HT se trouvant alimentée après le disjoncteur général HT est entièrement soumise à la NFC 13-200.
Cordialement
La NFC 13-100 comprend :
- les unités fonctionnelles d'arrivée
- l'unité fonctionnelle de comptage
- l'unité fonctionnelle du disjoncteur général HT
La NFC 13-200 comprend :
L'installation HT se trouvant alimentée après le disjoncteur général HT est entièrement soumise à la NFC 13-200.
Cordialement
Re: 13-100 et/ou 13-200 ?
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je voulais être sûr car il n'y a qu'un seul transformateur, et dans la 13-200, les schémas sont représentés soient avec plusieurs transformateurs, soient avec une boucle ht
Je voulais être sûr car il n'y a qu'un seul transformateur, et dans la 13-200, les schémas sont représentés soient avec plusieurs transformateurs, soient avec une boucle ht
Re: 13-100 et/ou 13-200 ?
;Re,
Dès qu'il y a un comptage HT , il y a forcément une partie en 13-200.
Avec un seul transformateur HTA/BT dont l'In secondaire est > 2000A, le comptage sera en forcément en HT et donc la mise en oeuvre soumise au normes 13-100 et 13-200.
Pas évident les limites et début de ces deux normes
Cordialement
Dès qu'il y a un comptage HT , il y a forcément une partie en 13-200.
Avec un seul transformateur HTA/BT dont l'In secondaire est > 2000A, le comptage sera en forcément en HT et donc la mise en oeuvre soumise au normes 13-100 et 13-200.
Pas évident les limites et début de ces deux normes
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 82 invités