SVP, la mise à la terre du neutre au niveau des coffrets de distribution BT "emergence", se fait avec un conducteur cuivre nu 25mm² ou un conducteur isolé U1000 R2V et avec quelle section?
- Est ce que la MALT du neutre est necessaire dans chaque coffret "emergence"?
-Est ce qu'on peut utiliser un conducteur vert/jaune pour la mise à la terre du neutre ?
J'ai cherché dans la NF C 14 100 mais sans réussite
Par contre dans la fasicule 3 de l'ERDF -ENEDIS je vois un conducteur en cuivre nu .
Cordialement
Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT
bonsoir,
il y a 5 ans, j'ai crée un mémo sur le raccordement du neutre de distribution, je n'ai pas vérifié depuis si les liens sont toujours d'actualité ainsi que les références des produits, mais je pense que cela peut vous servir quand même.
le lien du mémo https://www.cjoint.com/c/KBjvMrh4oro
cordialement
il y a 5 ans, j'ai crée un mémo sur le raccordement du neutre de distribution, je n'ai pas vérifié depuis si les liens sont toujours d'actualité ainsi que les références des produits, mais je pense que cela peut vous servir quand même.
le lien du mémo https://www.cjoint.com/c/KBjvMrh4oro
cordialement
Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT
Bonsoir,
Merci pour le document, c'est très utile.
Est ce qu'on peut remplacer le Conducteur de mis à la terre du neutre en Cu nu par un conducteir isolé U1000 R2V ou AR2V et avec quelle section?
Cordialement
Merci pour le document, c'est très utile.
Est ce qu'on peut remplacer le Conducteur de mis à la terre du neutre en Cu nu par un conducteir isolé U1000 R2V ou AR2V et avec quelle section?
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT
bonsoir,
voir Matériels de mise à la terre du neutre du réseau page 18 du Guide SeQuelec 03
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... df#page=18
cordialement
voir Matériels de mise à la terre du neutre du réseau page 18 du Guide SeQuelec 03
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... df#page=18