Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Message par halimo »

Bonjour,
SVP, la mise à la terre du neutre au niveau des coffrets de distribution BT "emergence", se fait avec un conducteur cuivre nu 25mm² ou un conducteur isolé U1000 R2V et avec quelle section?
- Est ce que la MALT du neutre est necessaire dans chaque coffret "emergence"?
-Est ce qu'on peut utiliser un conducteur vert/jaune pour la mise à la terre du neutre ?
J'ai cherché dans la NF C 14 100 mais sans réussite 😥
Par contre dans la fasicule 3 de l'ERDF -ENEDIS je vois un conducteur en cuivre nu .

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Message par pericles »

bonsoir,

il y a 5 ans, j'ai crée un mémo sur le raccordement du neutre de distribution, je n'ai pas vérifié depuis si les liens sont toujours d'actualité ainsi que les références des produits, mais je pense que cela peut vous servir quand même.

le lien du mémo https://www.cjoint.com/c/KBjvMrh4oro

cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Message par halimo »

Bonsoir,
Merci pour le document, c'est très utile.
Est ce qu'on peut remplacer le Conducteur de mis à la terre du neutre en Cu nu par un conducteir isolé U1000 R2V ou AR2V et avec quelle section?
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Message par pericles »

bonsoir,

voir Matériels de mise à la terre du neutre du réseau page 18 du Guide SeQuelec 03

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... df#page=18

cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Mise à la terre du neutre dans un réseau de distribution BT

Message par halimo »

Je vous remercie pour votre aide
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités