Bonjour messieurs,
Pourriez vous me clarifier les points suivants :
J'ai lu un peu la NF C 17 200 Septembre 2016 Article 546 et figure 54E.
1- Est ce que la prise de terre des masses de l'éclairage exterieur (candelabres,luminaires, etc...) doit être séparée de la prise de terre des masses du poste de distribution public (cuve transfo, tableau HTA, ecran cable,etc...) ?
2- A quel prise de terre des masses on doit relier la masse du tableau éclairage public type chassis installé dans le poste à coté du TIPI ( masses poste ou masses réseau éclairage)?
3- A quel prise de terre on doit relier les crosses d'éclairage extèrieur fixées sur façade et alimentées par un cable torsadé aérien ?
Cordialement
Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Bonjour, de mémoire la NFC17-200 c'est pour l'éclairage public. Là tu parles d'un réseau public depuis un poste ENEDIS et aussi d'éclairage sur des façade mais est-ce depuis ton réseau public ou alors depuis ton tarif jaune/bleu/vert (donc privé) ?
Je ne connais pas le réseau public pour les éclairages extérieurs mais pour du réseau public j'ai l'habitude de passer un 1x25² Cu rond (en général passé par le lot VRD) (masse des mats) et un câble d'alimentation des éclairages en 3G2.5² ou 5G2.5² (Mono/tétra) et avec la terre . Ces 2 éléments sont repris depuis une barrette de terre. le 1x25² depuis la barette au TGBT et celui dans le câble d'alimentation depuis l'armoire où est issu l'alim.
Je ne connais pas le réseau public pour les éclairages extérieurs mais pour du réseau public j'ai l'habitude de passer un 1x25² Cu rond (en général passé par le lot VRD) (masse des mats) et un câble d'alimentation des éclairages en 3G2.5² ou 5G2.5² (Mono/tétra) et avec la terre . Ces 2 éléments sont repris depuis une barrette de terre. le 1x25² depuis la barette au TGBT et celui dans le câble d'alimentation depuis l'armoire où est issu l'alim.
Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Bonjour,
Le tableau d'éclairage public type chassis est alimenté depuis un départ TIPI et les deux se trouvent dans le poste de distribution public.
Ma question concerne la mise à la terre de la masse du tableau éclairage, est ce avec la masse HTA du poste ou non?
d'autre par la cablette en cuivre nu 25mm² de mise à la terre du réseau éclairage est ce qu'il doit avoir une prise séparée à celle du poste selon la figure 54E de la NF C17 200 ?
NB : Ce n'est pas un réseau ENEDIS mais un réseau au Maroc regie en grande partie par les normes NFC 13 100 13 200 17 200 14 100 15 100
Cordialement
Le tableau d'éclairage public type chassis est alimenté depuis un départ TIPI et les deux se trouvent dans le poste de distribution public.
Ma question concerne la mise à la terre de la masse du tableau éclairage, est ce avec la masse HTA du poste ou non?
d'autre par la cablette en cuivre nu 25mm² de mise à la terre du réseau éclairage est ce qu'il doit avoir une prise séparée à celle du poste selon la figure 54E de la NF C17 200 ?
NB : Ce n'est pas un réseau ENEDIS mais un réseau au Maroc regie en grande partie par les normes NFC 13 100 13 200 17 200 14 100 15 100
Cordialement
Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Bonjour,
Est ce qu'on doit maintenant relier la masse du tableau de commande d'éclairage public à la terre des masses HTA vu sque le tableau est installé à l'interieur poste HTA/BT?
Ou on doit la relier à la masse du réseau éclairage public à l'extérieur du poste ?
Cordialement
Est ce qu'on doit maintenant relier la masse du tableau de commande d'éclairage public à la terre des masses HTA vu sque le tableau est installé à l'interieur poste HTA/BT?
Ou on doit la relier à la masse du réseau éclairage public à l'extérieur du poste ?
Cordialement