Bonjour à tous,
voilà je vous explique mon problème :
Je possède un tranformateur d'isolement 3x230V primaire 3x230V secondaire ( pas de neutre distribuée ).
On me dit de connecté une phase à la terre de mon installation afin de passer le tranformateur en TN.
Mais en mettant une phase à la terre, aurais-je toujours bien mon réseau 3x230V ?
Et le différentiel placé en aval du tranformateur ne va pas déclenché vu que je mes une phases à la terre ?
Merci d'avance pour vos réponse
Tranformateur d'isolement incomprehension
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tranformateur d'isolement incomprehension
Bonjour,
A mon sens, le caractère "inhabituel" de ce câblage mériterait l'apposition d'une (ou plus selon étendue) étiquette d'avertissement.
Cordialement
Aucun problème, ce cas est prévu par la C15-100 (411.4.1 et schéma 312A). Vous devez bien évidemment distribuer le conducteur de protection séparément de tout conducteur actif et respecter les règles du schéma TN-S.
Là non plus, cela ne pose pas de problème: le différentiel devra être tri (ou tétra câblé en conséquence afin que le test soit opérationnel) et raccordé uniquement sur les 3 conducteurs de phase (et bien sûr ce raccordement doit se situer en aval de la liaison Ph-T). Il fonctionnera exactement comme dans le schéma classique.
A mon sens, le caractère "inhabituel" de ce câblage mériterait l'apposition d'une (ou plus selon étendue) étiquette d'avertissement.
Cordialement
Re: Tranformateur d'isolement incomprehension
bonjour
c'est vrai que c'est assez inhabituel ,mais la norme a prévu ce cas de figure ,et elle préconise la liaison d'une phase a la terre a travers une impédance,
et interdit l'utilisation de la phase comme conducteur PE ,cela dit cette liaison doit être réaliser coté source, dans votre cas le secondaire du Transfo ,et du coté de la charge ,crée une nouvelle terre ,qui sera relier a toutes les masse de ton installation ,si pour moi et pour faire simple je te recommande le régime IT neutre isolé,
consulte la norme NFC 15100 411.6 Schéma IT
également je vous prie de visiter mon site https://lokelect.wordpress.com/ tu trouvera plein d'article intéressant
bon courage
c'est vrai que c'est assez inhabituel ,mais la norme a prévu ce cas de figure ,et elle préconise la liaison d'une phase a la terre a travers une impédance,
et interdit l'utilisation de la phase comme conducteur PE ,cela dit cette liaison doit être réaliser coté source, dans votre cas le secondaire du Transfo ,et du coté de la charge ,crée une nouvelle terre ,qui sera relier a toutes les masse de ton installation ,si pour moi et pour faire simple je te recommande le régime IT neutre isolé,
consulte la norme NFC 15100 411.6 Schéma IT
également je vous prie de visiter mon site https://lokelect.wordpress.com/ tu trouvera plein d'article intéressant
bon courage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités