section du conducteur de terre

Message par aabdo02 »

Bonjour,
J'ai remarqué que la section du conducteur de terre pour les sous-stations electriques selon le NFC 13 100 est de 35 mm2. mais certains bureaux d'études calculent la section du câble PE en utilisant la norme IEEE 80-2013 (ou la section du câble nécessite le calcul de la tension de pas et de la tension de contact), la section du conducteur PE calculée selon cette norme étant supérieure à 35 mm et peut atteindre 120mm2).
Ma question est la suivante:
quand il est obligatoire d’utiliser la norme IEEE 80-2013 (calcul de la tension de pas et de la tension de contact)pour calculer la section du câble au lieu d’utiliser un câble de 35 mm2 comme indiqué dans le NFC-13 100.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: section du conducteur de terre

Message par Candela »

Bonjour,
La C13-100 concerne UNIQUEMENT les installations de livraison à partir d'un réseau de distribution publique limité à 33 kV, et ce, jusqu'à une "frontière" bien définie. Cette frontière se situe nécessairement à l'intérieur d'un bâtiment (voir article111).
Cela explique pourquoi cette norme établit des sections limitées en raison des caractéristiques bien précises des réseaux de distribution Français.
Comme je l'ai indiqué en réponse à un autre post, la C13-200 à, elle, été harmonisée avec la IEEE 80-213; cette norme s'applique à la partie privée de tous les postes Haute tension jusquà 245 kV (Ed juin 2018).
Dans le cas où un poste comprend une partie C13-100 et une partie C13-200 (cas de tous les postes de livraison HTA à comptage HT), il faut bien entendu respecter la C13-200 chaque fois que son application est plus restrictive pour une partie commune (ce qui est le cas de la mise à la terre du bâtiment).

Coredialement
Avatar du membre
aabdo02
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34
Contact :

Re: section du conducteur de terre

Message par aabdo02 »

Merci bien Candella.
Avatar du membre
aabdo02
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34
Contact :

Re: section du conducteur de terre

Message par aabdo02 »

Candela a écrit : jeu. 27 déc. 2018 17:23 Bonjour,
La C13-100 concerne UNIQUEMENT les installations de livraison à partir d'un réseau de distribution publique limité à 33 kV, et ce, jusqu'à une "frontière" bien définie. Cette frontière se situe nécessairement à l'intérieur d'un bâtiment (voir article111).
Cela explique pourquoi cette norme établit des sections limitées en raison des caractéristiques bien précises des réseaux de distribution Français.
Comme je l'ai indiqué en réponse à un autre post, la C13-200 à, elle, été harmonisée avec la IEEE 80-213; cette norme s'applique à la partie privée de tous les postes Haute tension jusquà 245 kV (Ed juin 2018).
Dans le cas où un poste comprend une partie C13-100 et une partie C13-200 (cas de tous les postes de livraison HTA à comptage HT), il faut bien entendu respecter la C13-200 chaque fois que son application est plus restrictive pour une partie commune (ce qui est le cas de la mise à la terre du bâtiment).

Coredialement
Merci bien Candela.