Je vous expose mon problème
Je viens de mettre au norme mon vieux tableau électrique en triphasé.
J'avais un tableau triphasé avec porte fusible sur la phase et barrette de neutre en commun.
Protègé par un inter diff 4x25A 30mA
J'ai a présent 3 rangé pour 3 phases et retrouvé mes neutres pour chaque phase sur des disjoncteur.
Chaque rangée est protégé par un inter diff
Depuis cette mise en norme
2 circuit de va et vient font sauter 2 inter sur 3.
Le 1er va et vient fait sauter la 1ere et 2 ème rangé.
Le 2eme va et vient fait sauter la 2 ème et 3 ème rangé.
Je me pose bcp de questions mais sans réponse...
Certains Neutre doivent il resté sur une barrette commune??
Merci de vos réponses
Pour la part ma tête fume
Changement Tableau triphasé
Re: Changement Tableau triphasé
Bonsoir
Sans doute que la phase est issue d'un des différentiel et le neutre d'un autre
C'est un grand classique en particulier au niveau des escaliers.
Si vous ne vous en sortez pas 2 solutions :
- regrouper tous ces éclairages sur la même phase (donc le même différentiel)
- les laisser sur leurs phases actuelles mais les mettre derrière un interrupteur différentiel tetra
Sans doute que la phase est issue d'un des différentiel et le neutre d'un autre
C'est un grand classique en particulier au niveau des escaliers.
Si vous ne vous en sortez pas 2 solutions :
- regrouper tous ces éclairages sur la même phase (donc le même différentiel)
- les laisser sur leurs phases actuelles mais les mettre derrière un interrupteur différentiel tetra