Bonjour les spécialistes,
Petite question concernant le régime de neutre IT.
Si 2ème défaut d'isolement, les 2 disjoncteurs des 2 départs "concernés" par ces 2 défauts d'isolement se déclenche ou 1 seul ? Ou le disjoncteur tête de ligne, commun à ces 2 disjoncteurs ?
Par avance, merci ... et bon WE.
Régime de neutre IT suite ...
- Totolarico46
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. 5 oct. 2021 17:22
- Contact :
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Régime de neutre IT suite ...
Bonjour pas facile de répondre le courant va prendre le chemin le moins résistif donc tout dépend de l impédance du circuit en défaut...ensuite c est aussi une question de réglage ou et de sensibilité magnétique...