interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer » lun. 20 sept. 2021 10:11

Bonjour,
J'ai un chauffe-eau en triphasé pour lequel j'aimerais mettre en place un interrupteur programmable. Je trouve assez facilement des interrupteurs programmables monophasés, mais je ne trouve pas leur équivalent en triphasé. J’ai un sérieux doute quant à leurs existences

Auriez-vous une référence à ce sujet ou un conseil de recherche afin de m'orienter ?

Je vous en remercie par avance

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3210
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Carminas » lun. 20 sept. 2021 19:59

Bonsoir

Cela n'existe pas.

Il faut passer par un interrupteur mono, qui pilote le circuit de commande d'un contacteur de puissance tri :

Image
Carminas

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer » mar. 21 sept. 2021 07:48

Bonjour
ok merci m'en doutait n'ayant rien trouvé sur le net
donc interrupteur horaire hager EG 103 B /E
J'ai un contacteur siemens LC1KO9 est-ce qu'il est compatible avec si non si vous pouviez me donner un modèle
merci d'avance

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer » mer. 22 sept. 2021 10:55

Bonjour
par contre, pour le contacteur si quelqu' un pouvais m'aider je nage complètement
merci d'avance :-D

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 223
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Baboune73 » mer. 22 sept. 2021 14:06

Pour vérifier la compatibilité il faut vérifier que la tension de la bobine est bien en 230v. Soit la référence LC1D09P7.
Pour le câblage de la commande suivez le schéma avec A1 et A2, pour la puissance les fils partant du disjoncteur 16A se câblent en L1 L2 L3 et les fils allant au chauffe eau se câblent sur T1 T2 T3. Il n'y a pas d'ordre dans les fils de puissance.

A+

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer » jeu. 23 sept. 2021 11:09

Bonjour
est en Hager ça donne quoi ?
Tout mon tableau est en Hager :-D

Avatar du membre
fazer
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer » ven. 24 sept. 2021 09:53

Bonjour
J'ai commandé celui-là : HAGER ESN320 CONTACTEUR TRIPHASÉ 25 ampères 230VAC 50Hz, 3 CONTACTS A FERMETURES

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 223
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Baboune73 » lun. 27 sept. 2021 07:53

Pour un chauffe eau, j'aurais plus sélectionner un ETC325 qui a une position marche forcée.

A+

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »