Bonjour à tous,
Question de culture générale : j'ai vu plusieurs fois des installations avec des disjoncteurs 300 mA. Or, l'AGCP fait 500 et les circuits doivent être protégés avec du 30... Du coup les 300, c'est pour quelle utilisation ?
Merci d'avance !
À quoi servent les DDR 300 mA ?
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
Bonsoir
Pour tous les circuits qui n'ont pas besoin de protection 30mA (hors locaux d'habitation bien sûr)
Pour tous les circuits qui n'ont pas besoin de protection 30mA (hors locaux d'habitation bien sûr)
Carminas
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je ne connais pas les normes pour les installations non domestiques. Mais... pourquoi ne pas rester sur la protection à 500mA du disjoncteur général ? La norme dans l'industrie est "pas plus de 300" ?
Merci pour votre réponse, je ne connais pas les normes pour les installations non domestiques. Mais... pourquoi ne pas rester sur la protection à 500mA du disjoncteur général ? La norme dans l'industrie est "pas plus de 300" ?
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
bonjour,
le 300mA est très fréquent en tertiaire ou industrie (ballon eau chaude, éclairage etc.)
le 500mA se trouve sur des installations "tarif bleu" (jusqu'à 36kVA), pour les puissances supérieures on trouve d'autres disjoncteurs
cdlt
le 300mA est très fréquent en tertiaire ou industrie (ballon eau chaude, éclairage etc.)
le 500mA se trouve sur des installations "tarif bleu" (jusqu'à 36kVA), pour les puissances supérieures on trouve d'autres disjoncteurs
cdlt
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
Bonjour,
Les DDR 300mA sont généralement utilisés pour limiter les courant de défauts dans les locaux à risques d'incendie ou d'explosion dans les schémas de liaison à la terre de type TT ou TN, pour l'alimentation des circuits terminaux.
On les utilise aussi dans les établissements recevant du public du 1er groupe afin d'obtenir une sélectivité, sans rentrer dans les détails du 25/06/1980.
On les utilise également en protection complémentaire contre les défauts d'isolements ou court-circuit selon certains schémas de liaison à la terre pour assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.
Hormis les locaux à risque d'incendie ou d'explosion, l'emploi des DDR 300mA n'est pas prescrit explicitement par la norme NF 15-100.
On les emploi pour assurer la protection des personnes contre les chocs électriques ou assurer une sélectivité ou pour s'abstenir de réaliser une note de calcul.
La maitrise des schémas de liaison à la terre permet de bien comprendre le choix, l'emploi et et l'utilisation des DDR.
Cordialement
Les DDR 300mA sont généralement utilisés pour limiter les courant de défauts dans les locaux à risques d'incendie ou d'explosion dans les schémas de liaison à la terre de type TT ou TN, pour l'alimentation des circuits terminaux.
On les utilise aussi dans les établissements recevant du public du 1er groupe afin d'obtenir une sélectivité, sans rentrer dans les détails du 25/06/1980.
On les utilise également en protection complémentaire contre les défauts d'isolements ou court-circuit selon certains schémas de liaison à la terre pour assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.
Hormis les locaux à risque d'incendie ou d'explosion, l'emploi des DDR 300mA n'est pas prescrit explicitement par la norme NF 15-100.
On les emploi pour assurer la protection des personnes contre les chocs électriques ou assurer une sélectivité ou pour s'abstenir de réaliser une note de calcul.
La maitrise des schémas de liaison à la terre permet de bien comprendre le choix, l'emploi et et l'utilisation des DDR.
Cordialement
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
Merci pour vos réponses !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités