Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Bounce
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 17 mars 2018 18:46

Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par Bounce » jeu. 7 janv. 2021 19:05

Bonjour,

Pour l'éclairage d'un escalier extérieur, il y a un bouton poussoir dans la maison et un autre à l'extérieur qui allume une lampe pendant 2mn.
Cela est géré par une minuterie Schneider 16655.
En réalisant quelques travaux je m'aperçois que le poussoir de la maison est à la phase et que celui à l'extérieur est au neutre.
A côté de la minuterie les 2 fils de retour des poussoirs se rejoignent dans un domino et un repart vers la borne 4 de la minuterie.
Je suis étonné que l'on puisse activer la minuterie autant par la phase que par le neutre, sachant que normalement il faut choisir l'un ou l'autre sur la minuterie (actuellement elle est en position 4).

Cela me bloque car je souhaite domotiser cet éclairage via un module Shelly 1.

Le branchement phase / neutre à la minuterie ne semble pas poser de problème, tout fonctionne mais est-ce acceptable comme branchement ? Une idée du pourquoi cela a été fait comme cela ?
Merci

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 184
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par flaschgordon » jeu. 7 janv. 2021 20:26

Bonjour, j'en suis étonné aussi, mais être vous sur que le Bp extérieur est bien relié au neutre ? comment en êtes vous arrivé à cette conclusion?

Quoi qu'il en soit, si c'est bien le cas il ne vaut mieux pas que de personnes actionnent les BP en même temps, c'est le court circuit assuré! Donc à modifier.

@+

Avatar du membre
Bounce
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 17 mars 2018 18:46

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par Bounce » jeu. 7 janv. 2021 22:05

Aucune tension dans le BP extérieur, ensuite j'ai tiré un câble du compteur : du fil bleu poussoir à neutre compteur = 0 V - du fil bleu poussoir à phase compteur = 240 V
Alors que le BP dans la maison c'est l'inverse

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 218
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par Baboune73 » ven. 8 janv. 2021 10:45

Bonjour
Etes vous sûr que les BP soit un au neutre et un à la phase ?
Je partirais plus sur la supposition que l'installation a été modifié dans le passé mais que personne n'a pris soin de changer la couleur des conducteurs.

A+

Avatar du membre
Bounce
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 17 mars 2018 18:46

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par Bounce » ven. 8 janv. 2021 18:05

Voir message précédent.
Merci

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6702
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Message par RFco » sam. 9 janv. 2021 20:16

hello


impossible de lancer ce modèle de minuterie avec un BP qui soit au neutre où à la phase.

pour cela il faudrait un modèle électronique

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »