Bonjour
je vais bientôt installer des panneaux solaires et je cherche donc à "piloter" la mise en marche de mon chauffe eau électrique, relié en triphasé.
Pouvez vous me confirmer que le schéma suivant est le bon :
disjoncteur 20A tri --> contacteur tri --> chauffe eau
et pour alimenter le contacteur une horloge mono + un disjoncteur de protection ?
ces articles sont ils OK ?
https://www.materielelectrique.com/cont ... 32778.html
https://www.materielelectrique.com/at1e ... 97976.html
quel disjoncteur de protection installer ? je vois souvent des 2A sur le net mais sur l'horloge il est indiqué 16A ?
Merci !
horloge sur chauffe eau triphasé
Re: horloge sur chauffe eau triphasé
Bonjour
16A c'est le courant maxi qu'encaisse le circuit de commande, pas de problème si vous tirez moins.
Mettre un disjoncteur 2A comme on fait tout le temps
Pour le contacteur préférez un contacteur J/N qui vous permettra une marche forcée et qui sera plus silencieux
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 25024.html
16A c'est le courant maxi qu'encaisse le circuit de commande, pas de problème si vous tirez moins.
Mettre un disjoncteur 2A comme on fait tout le temps
Pour le contacteur préférez un contacteur J/N qui vous permettra une marche forcée et qui sera plus silencieux
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 25024.html
Carminas
Re: horloge sur chauffe eau triphasé
Merci pour la réponse !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités