horloge sur chauffe eau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
danko45
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13

horloge sur chauffe eau triphasé

Message par danko45 » jeu. 7 janv. 2021 11:00

Bonjour

je vais bientôt installer des panneaux solaires et je cherche donc à "piloter" la mise en marche de mon chauffe eau électrique, relié en triphasé.

Pouvez vous me confirmer que le schéma suivant est le bon :

disjoncteur 20A tri --> contacteur tri --> chauffe eau
et pour alimenter le contacteur une horloge mono + un disjoncteur de protection ?

ces articles sont ils OK ?
https://www.materielelectrique.com/cont ... 32778.html
https://www.materielelectrique.com/at1e ... 97976.html

quel disjoncteur de protection installer ? je vois souvent des 2A sur le net mais sur l'horloge il est indiqué 16A ?

Merci !

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3175
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: horloge sur chauffe eau triphasé

Message par Carminas » jeu. 7 janv. 2021 13:08

Bonjour

16A c'est le courant maxi qu'encaisse le circuit de commande, pas de problème si vous tirez moins.
Mettre un disjoncteur 2A comme on fait tout le temps
Image


Pour le contacteur préférez un contacteur J/N qui vous permettra une marche forcée et qui sera plus silencieux
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 25024.html
Carminas

Avatar du membre
danko45
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13

Re: horloge sur chauffe eau triphasé

Message par danko45 » jeu. 7 janv. 2021 14:09

Merci pour la réponse !

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »