Bonjour

Plusieurs dalles LED installées dans mon sous-sol se sont mises à clignoter, puis à s'éteindre.
Chaque dalle est constituée de 6 lignes de 6 LED montées en série. Sur les dalles en panne, j'ai constaté qu'une LED était noire, alors j'ai coupé la ligne de LED en question et la dalle s'est rallumée sur les 5 autres lignes.
Les dalles sont d'apparence parfaites mais je suppose que leur fabrication n'est pas de très bonne qualité et que le problème va réapparaitre un jour ou l'autre sur toutes les dalles.
Ma question porte sur la tension de sortie du Driver. Elle est marquée 230v mais je mesure 400v. Vous en pensez quoi ?
Merci.
R.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4415
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Tension Dalle LED

Message par Candela » ven. 4 déc. 2020 16:24

Bonjour,
Cela semble effectivement bizarre.
Il est cependant difficile de vous répondre sans avoir les informations essentielles:
-photo de la plaque du Driver, à la rigueur texte intégral
-idem pour les panneaux
le Driver était-il fourni avec les panneaux, ou préconisé?

Cordialement

Avatar du membre
ratibus
Assidu
Assidu
Messages : 27
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18

Re: Tension Dalle LED

Message par ratibus » dim. 6 déc. 2020 16:11

Bonjour

Le driver est fourni avec la plaque.
Image
Image

Merci.

Avatar du membre
ratibus
Assidu
Assidu
Messages : 27
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18

Re: Tension Dalle LED

Message par ratibus » dim. 6 déc. 2020 16:12


Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 207
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Tension Dalle LED

Message par Baboune73 » lun. 7 déc. 2020 09:28

Bonjour,

Je sais pas si c'est possible, mais on dirait bien que la sortie est polarisée, donc pour moi du continu.
Avez vous bien positionné votre multimètre en DC ?

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4415
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Tension Dalle LED

Message par Candela » mer. 9 déc. 2020 01:02

Bonjour,
Je confirme, c'est du continu, de type "à courant constant", ce qui est la norme quand les LED sont en série. La tension ne doit pas dépasser 200 Vcc*.
Lorsque vous supprimez une LED, la tension baisse proportionnellement mais le courant reste à 250 mA.
Cordialement

* Je ne vois pas la mention d'une tension 230V sur la plaque...

Avatar du membre
ratibus
Assidu
Assidu
Messages : 27
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18

Re: Tension Dalle LED

Message par ratibus » mer. 9 déc. 2020 03:54

Bonjour.
Effectivement, j'avais oublié de positionner mon testeur sur courant continu...
Y-aurait-il un inconvénient ou une incompabilité à mettre les 6 lignes en parallèle plutôt qu'en série ?
Merci.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4415
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Tension Dalle LED

Message par Candela » mer. 9 déc. 2020 15:15

Bonjour,
ratibus a écrit :
mer. 9 déc. 2020 03:54

Y-aurait-il un inconvénient ou une incompabilité à mettre les 6 lignes en parallèle plutôt qu'en série ?
Dans ce cas, il serait impératif de remplacer le driver: opération très risquée si l'on ne maîtrise pas parfaitement cette technique.
Les Led doivent, de préférence, être alimentées en courant:
-cela permet une parfaite uniformité, le flux dépendant du courant
-cela permet de régler le flux, et aussi la longévité, avec précision
-inconvénient: 1 Led grillée et tout s'éteint! Cependant on peut shunter cette Led, même plusieurs (sans dépasser la limite basse de tension du Driver)
Si on les alimente en parallèle, chaque LED ou groupe en série doit avoir son mini driver. Donc coût élevé ou driver de mauvaise qualité. C'est le point faible des lampes "bon marché" de surcroît installées dans un boîtier de taille modeste (MR 16 ou Flamme E14 par ex): le Driver se résume à condo+résistance qui ne garantit pas une alimentation régulée et fiable.
Et en série-parallèle "pur"* vous cumulez les inconvénients des deux systèmes [horsdemoi.gif] .

Cordialement
*c.a.d sans driver en tête de chaque ligne: la tension de chaque LED n'est pas constante, il y a donc déséquilibre entre les branches et plus la garantie de luminosité/longévité égales entre branches.

Avatar du membre
ratibus
Assidu
Assidu
Messages : 27
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18

Re: Tension Dalle LED

Message par ratibus » mer. 9 déc. 2020 15:43

Ok, je vais m’abstenir.
Merci beaucoup pour vos explications.
Bonne continuation.