Bonjour.
J'ai un portier qui délivre un contact sec lorsque j'appuie sur le bouton "ouverture port" depuis mon écran intérieur.
J'ai une motorisation de portail NICE sur laquelle je dois fermer entre les bornes 1 (+34VDC) et borne 2 (PP pas à pas) pour commander l'ouverture de mon portail.
Malheureusement le contact sec de mon portier ne supporte pas plus de 24VDC.
Existe t'il des relais capable de commuter une charge sur la commande d'un contact sec (pas de potentiel) ?
Je ne pense pas que çà existe ?
Merci.
Relais coupure 34VDC commande par contact sans potentiel
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Relais coupure 34VDC commande par contact sans potentiel
hello
dans ce cas , comme il n'y a pas de puissance, je racorderais dessus sans me poser de questions (la réponse ne serait pas la même si c'était en 240V)
@+
dans ce cas , comme il n'y a pas de puissance, je racorderais dessus sans me poser de questions (la réponse ne serait pas la même si c'était en 240V)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités