Orage grande ville

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
Flolan
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 30 juil. 2021 15:41
Contact :

Orage grande ville

Message par Flolan »

Bonjour,
Avez-vous déjà entendu parler ou vu des dégâts dus aux orages dans les grandes villes, sur les appareils électriques domestiques (notamment dans les immeubles plutôt qu'en zone pavillonnaire) ?
Les box internet, TV, etc...
À la campagne, à la montagne oui ce sont des zones à risques mais les grandes villes ?
Merci !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Orage grande ville

Message par Candela »

Bonjour,
En milieu urbain, le risque est certes très réduit, mais il ne peut être nul. Un habitat compact, des immeubles hauts, des lignes HTA et souvent BT enterrées limitent beaucoup les risques, mais des circonstances particulières existent:
-des zones subsistent avec des lignes BT aériennes
-un coup direct sur une antenne
-une remontée du potentiel de terre suite à un coup de foudre sur un terrain naturel
-les grandes villes comportent souvent des zones pavillonnaires construites dans les années30/60 qui en font des milieux...presque ruraux que la croissance urbaine place à présent en coeur de ville. Ce sont des endroits moins bien protégés, sans que ce soient des zones à risques.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités