On me conseille lors d'un orage de débrancher le modem, la télévision etc.
Le débranchement par coupure du circuit électrique en enlevant le fusible est il suffisant?
Merci pour votre réponse.
Protection contre la foudre
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection contre la foudre
Bonjour,
Il faut également débrancher la prise téléphonique (ADSL, VDSL uniquement).
La meilleure solution consiste à utiliser une "prise parafoudre" associant la protection des deux voies; cela évite d'avoir à débrancher son installation à chaque absence ou chaque fois que l'on "prévoit" un orage
Voir ICI par exemple les produits APC, Eaton. Voir aussi Belkin, Legrand.
Une prise simple protégeant les deux entrées coûte entre 10 et 20 € (hors productions exotiques à prix cassés offrant une protection douteuse), ce n'est pas cher pour protéger de appareils de valeur.
Et si vous souhaitez une protection parfaite* pour toute la maison, ajoutez un parafoudre type 1 ou 2 dans votre tableau électrique (appareil modulaire chez tous les grands constructeurs) . Voir Cet article. attention, coût 100-150€ à l'achat pour un appareil bipolaire**.
Cordialement
* nécessaire ou pas selon exposition, zone, habitat collectif ou individuel. En immeuble, la prise est généralement suffisante
**notice d'installation à respecter scrupuleusement. Contrairement aux prises, très simples à utiliser, l'installation d'un parafoudre de tableau est déconseillée aux personnes n'ayant pas de compétences sérieuses en installation électrique.
Il faut également débrancher la prise téléphonique (ADSL, VDSL uniquement).
La meilleure solution consiste à utiliser une "prise parafoudre" associant la protection des deux voies; cela évite d'avoir à débrancher son installation à chaque absence ou chaque fois que l'on "prévoit" un orage
Voir ICI par exemple les produits APC, Eaton. Voir aussi Belkin, Legrand.
Une prise simple protégeant les deux entrées coûte entre 10 et 20 € (hors productions exotiques à prix cassés offrant une protection douteuse), ce n'est pas cher pour protéger de appareils de valeur.
Et si vous souhaitez une protection parfaite* pour toute la maison, ajoutez un parafoudre type 1 ou 2 dans votre tableau électrique (appareil modulaire chez tous les grands constructeurs) . Voir Cet article. attention, coût 100-150€ à l'achat pour un appareil bipolaire**.
Cordialement
* nécessaire ou pas selon exposition, zone, habitat collectif ou individuel. En immeuble, la prise est généralement suffisante
**notice d'installation à respecter scrupuleusement. Contrairement aux prises, très simples à utiliser, l'installation d'un parafoudre de tableau est déconseillée aux personnes n'ayant pas de compétences sérieuses en installation électrique.
Re: Protection contre la foudre
Merci pour votre info
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités