Pouvez-vous me dire comment fonctionne un différentiel tétrapolaire.
Je sais qu'un différentiel en mono, va déceler une différence entre le courant « aller » et le courant « retour », si différence supérieur à la sensibilité, il y déclenchement. Mais comment le courant de fuite se détecte lorsque nous avons affaire à un circuit tétrapolaire? Le courant dans le neutre étant théoriquement nul si équilibrage des phases.
Par avance, merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me dire comment fonctionne un différentiel tétrapolaire.
Je sais qu'un différentiel en mono, va déceler une différence entre le courant « aller » et le courant « retour », si différence supérieur à la sensibilité, il y déclenchement. Mais comment le courant de fuite se détecte lorsque nous avons affaire à un circuit tétrapolaire? Le courant dans le neutre étant théoriquement nul si équilibrage des phases.
Par avance, merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 5 mai 2011 00:46, modifié 1 fois.
Raison : Et le "bonjour" ????
Raison : Et le "bonjour" ????
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonsoir
Il faut que la somme des courant soit nuls :
I1+I2+I3+IN=0
Chaque courant tente de mettre au mouvement un tore à l'aide d'un enroulement avec une entrée et une sortie.
Si celui-ci est immobile, c'est que la somme des courants est nulle
Ci-joint un petit schéma (emprunter à Promotelec) qui vous aidera à comprendre le principe
@+
Il faut que la somme des courant soit nuls :
I1+I2+I3+IN=0
Chaque courant tente de mettre au mouvement un tore à l'aide d'un enroulement avec une entrée et une sortie.
Si celui-ci est immobile, c'est que la somme des courants est nulle
Ci-joint un petit schéma (emprunter à Promotelec) qui vous aidera à comprendre le principe
@+
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonsoir,
Il n'y a aucune différence de principe, que l'on soit en mono, bi, tri ou tétra : le tore réalise la composition vectorielle des flux générés par les courants des conducteurs qui sont bobinés dessus. Tant qu'il n'y a pas de défaut, ces flux s'annulent parfaitement; dès qu'il y a un défaut, il apparaît une composante homopolaire (selon la transformation de Fortescue, voir plus de développements ICI) qui est l'image parfaite du courant de fuite.
Quand les courants sont importants, les conducteurs ne sont pas bobinés, ils traversent simplement le tore.
Le courant résiduel est "collecté" par un bobinage supplémentaire sur le tore.
Cordialement
NB : Désolé ce post fait double emploi avec celui de Carminas, nous avons rédigé en même temps chacun de notre côté...
Il n'y a aucune différence de principe, que l'on soit en mono, bi, tri ou tétra : le tore réalise la composition vectorielle des flux générés par les courants des conducteurs qui sont bobinés dessus. Tant qu'il n'y a pas de défaut, ces flux s'annulent parfaitement; dès qu'il y a un défaut, il apparaît une composante homopolaire (selon la transformation de Fortescue, voir plus de développements ICI) qui est l'image parfaite du courant de fuite.
Quand les courants sont importants, les conducteurs ne sont pas bobinés, ils traversent simplement le tore.
Le courant résiduel est "collecté" par un bobinage supplémentaire sur le tore.
Cordialement
NB : Désolé ce post fait double emploi avec celui de Carminas, nous avons rédigé en même temps chacun de notre côté...
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonjour,
Vous dites qu'un déséquilibre des phases déclencherai mon différentiel tétrapolaire.
Question, si ma phase 1 consomme 25A , ma phase 2 consomme 25A et la phase 3 consomme 35A, il y déséquilibre.
Est-ce que ce déséquilibre peut provoquer l'enclenchement de mon différentiel ?
Autre question, si je suis en présence d'harmonique, le déphasage ne risque pas de perturber mon différentiel dans le sens ou mon conducteur neutre sera charge, nous serons en présence là aussi d'un déséquilibre. J'espère ne pas avoir dit trop de sottises.
Vous dites qu'un déséquilibre des phases déclencherai mon différentiel tétrapolaire.
Question, si ma phase 1 consomme 25A , ma phase 2 consomme 25A et la phase 3 consomme 35A, il y déséquilibre.
Est-ce que ce déséquilibre peut provoquer l'enclenchement de mon différentiel ?
Autre question, si je suis en présence d'harmonique, le déphasage ne risque pas de perturber mon différentiel dans le sens ou mon conducteur neutre sera charge, nous serons en présence là aussi d'un déséquilibre. J'espère ne pas avoir dit trop de sottises.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonjour,
"Un défaut à la terre se traduit par l'apparition de composante homopolaire, et s'il provoque un déséquilibre, de composantes inverses."
Vous faites une confusion entre déséquilibre et courant de fuite.
Dans la transformation de Fortescue, un déséquilibre provoque un courant inverse, un défaut à la terre provoque un courant homopolaire.
Un tore différentiel n'est sensible qu'au courant homopolaire, et nullement au courant inverse.
il n'est donc perturbé ni par le déséquilibre, ni par les harmoniques*.
Cordialement
* cependant, les harmoniques provoquent une augmentation des courants de fuite capacitive; il s'agit d'une conséquence qui peut provoquer un abaissement du seuil de fonctionnement, mais pas d'une perturbation directe.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, je pense que vous vous référez à la phrase suivante:reihem a écrit :
Vous dites qu'un déséquilibre des phases déclencherai mon différentiel tétrapolaire.
"Un défaut à la terre se traduit par l'apparition de composante homopolaire, et s'il provoque un déséquilibre, de composantes inverses."
Vous faites une confusion entre déséquilibre et courant de fuite.
Dans la transformation de Fortescue, un déséquilibre provoque un courant inverse, un défaut à la terre provoque un courant homopolaire.
Un tore différentiel n'est sensible qu'au courant homopolaire, et nullement au courant inverse.
il n'est donc perturbé ni par le déséquilibre, ni par les harmoniques*.
Cordialement
* cependant, les harmoniques provoquent une augmentation des courants de fuite capacitive; il s'agit d'une conséquence qui peut provoquer un abaissement du seuil de fonctionnement, mais pas d'une perturbation directe.
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
)(
Peut-on dire avec beaucoup de simplicité d'un courant homopolaire correspond à un courant circulant dans la terre suite à un défaut phase-terre.
Il a y t'il une différence entre "courant de fuite" et "courant homopolaire" ???
Par avance, merci.
Peut-on dire avec beaucoup de simplicité d'un courant homopolaire correspond à un courant circulant dans la terre suite à un défaut phase-terre.
Il a y t'il une différence entre "courant de fuite" et "courant homopolaire" ???
Par avance, merci.
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 5 mai 2011 00:47, modifié 1 fois.
Raison : Comme d'habitude ...
Raison : Comme d'habitude ...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonjour,
Bien faire attention que le courant résiduel est la somme des courants homopolaires des trois phases. On par le souvent de "mesure du courant homopolaire " alors qu'on mesure le courant résiduel.
Cordialement
Il faut plutôt dire que le courant homopolaire est caractéristique d'un défaut à la terre.reihem a écrit :
Peut-on dire avec beaucoup de simplicité d'un courant homopolaire correspond à un courant circulant dans la terre suite à un défaut phase-terre.
Bien faire attention que le courant résiduel est la somme des courants homopolaires des trois phases. On par le souvent de "mesure du courant homopolaire " alors qu'on mesure le courant résiduel.
On fait souvent une confusion entre les deux : le courant de fuite détecté est un courant de défaut "normal" du aux capacités des câbles et des filtres. Il est permanent et détecté exactement de la même façon. Il est donc mesuré par les DDR.reihem a écrit : Il a y t'il une différence entre "courant de fuite" et "courant homopolaire" ???
Cordialement
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
est-ce que vous pourriez m'expliqueer le fonctionnement d'un inter diff 3P, pour les 1P+neutre,je comprends
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonjour.
J ai compris le fonctionnement grâce à vos bonnes explications. Mais je ne trouve pa à Maurice un disjoncteur triphasé en 300 ma il n y a que du 30 ml et l éclairage du jardin le fait disjoncter. Puis-je couper 2 disjoncteurs 2 phases qui eux sont dispo en 300 mili ?
Merci pour votre réponse
J ai compris le fonctionnement grâce à vos bonnes explications. Mais je ne trouve pa à Maurice un disjoncteur triphasé en 300 ma il n y a que du 30 ml et l éclairage du jardin le fait disjoncter. Puis-je couper 2 disjoncteurs 2 phases qui eux sont dispo en 300 mili ?
Merci pour votre réponse
Re: Fonctionnement d'un différentiel en tétra ....
Bonjour
Vérifier quel éclairage est défectueux plutôt que de vouloir augmenter la sensibilité du différentiel. Car si il y a un réel défaut la changement du différentiel n'y fera rien et cela devient dangereux pour vous.
A+
Vérifier quel éclairage est défectueux plutôt que de vouloir augmenter la sensibilité du différentiel. Car si il y a un réel défaut la changement du différentiel n'y fera rien et cela devient dangereux pour vous.
A+