Maison d'habitation, triphasé 12kw, tableau de 1995 avec un diffentiel 30mA type AC 40A terta en tête de tableau.
Jusque là, tout fonctionne, aucuns déclenchements intempestifs.
Nous avons derrière ça :
Parafoudre soulé tetra.
Compresseur tri 5.5kw peut utilisé.
Prises, éclairage, 1 lave linge recent, frigo recent, congel recent, lave-vaisselle récent, TV, informatique, bref de l'électronique partout.
On continue avec depuis 3 ans, un sous tableau piscine tri a 10m de la maison, repris derrière le 30mA de l'habitation avec un disjonteur terta au départ.
Tableau équipé d'un 30mA 16A HPI terta en tête de tableau, un parafoudre tetra, magnetothermique pour les pompes (2 de 650w mono et 230w mono), magnetothermique tri pour une pompe tri 3kW, electrolyseur, éclairage etc.
On continue, cette année, ajout de 6kW de production solaire avec onduleur de chaine Fronius triphasé, coffret DC dans les normes a côté de l'onduleur avec sectionneur et parafoudre DC, coupure pompiers a levier au départ de toit des chaines DC, coffret AC départ onduleur avec disjonteur 16A tetra et parafoudre tetra.
Ce n'est pas fini.
Pour relier le photovoltaïque au coffret habitation, il y a donc un tableau a 3m de l'onduleur et de ses coffret AC et DC juste au dessus du coffret habitation.
J'ai une sorte de GTL des années 1995 ou il n'y en avait pas, justes 2 montants sur lequel sont fixé en partant du haut, le coffret gestion solaire ajouté cette année, le disjonteur abonné et dessous le coffret habitation, avec accès aux câbles au dessus et en dessous.
Dans le coffret récemment ajouté, arrivé le courant photovoltaïque sur un diffentiel 300mA 25A avec une bobine MX pour couper la tension secteur par un coup de poing situé avec les leviers de sectionneurs pompiers des champs photovoltaïque.
La tensions photovoltaïque arrive dans le tableau habitation avant le diffentiel 30mA type AC, donc entre le disjonteur abonné et le 30mA type AC de l'habitation.
Je vous passe les wattmètres qui mesure consommation et production dans le tableau ajouté.
On en arrive a la question.
Pas de place pour ajouté des Diffentiels 30mA mono pour chaque lignes mono, des types A ou HPI pour ceci ou cela.
Donc.
Garder le 30mA AC terta en tête qui fonctionne, le remplacer par un type A ou HPI tetra ?
Mais je ne voudrais pas me retrouver avec des déclenchement intempestifs, car en tête de tableau, c'est le black-out total.
Je souhaite juste savoir si je vais ou peut augmenter le niveau de protection par ce simple remplacement.
On reste prudent, on ne mets pas les doigts dans les prises, on touche pas les appareils pieds nus.
Mais refaire le coffret habitation au normes actuelles n'est pas possible.
Manque de place dans le coffret, coût, etc.
Tout est principalement en Hager, et que des disjonteurs phase/neutre, pas de fusibles des années 70 sur la phase.
Merci de votre aide.
Differentiel 30mA tête de tableau.
Re: Differentiel 30mA tête de tableau.
Bonjour
Pas spécialiste du photovoltaïque
Mais
- pas pertinent de mettre des différentiels 30mA en cascade
- si plus de place dans le tableau, vous pouvez en ajouter un à côté pour ajouter les protections nécessaires
Pas spécialiste du photovoltaïque
Mais
- pas pertinent de mettre des différentiels 30mA en cascade
- si plus de place dans le tableau, vous pouvez en ajouter un à côté pour ajouter les protections nécessaires
Carminas
Re: Differentiel 30mA tête de tableau.
Bonjour,
Se sont les protections imposé par la norme photovoltaïque.
1 disjonteur et un diffentiel qui a d'ailleurs été autorisé depuis peut en 300mA, car en 30mA il arrivait a sauter.
Donc pas de diffentiel en cascade ou presque.
Le 300mA protège l'arrivée du photovoltaïque avant le 500mA abonné.
Il faut savoir que le photovoltaïque n'est pas considéré comme une source mais un consommateur.
J'ai fait entrer le photovoltaïque en haut du disjonteur pour sortir en bas sur le réseau.
Alors qu'il faut faire le contraire.
Le 30mA dans le locale piscine est donc lui en cascade derrière le 30mA type AC, c'était surtout pour avoir une protections au plus près de la piscine.
Il aurait été souhaitable de mettre un 10mA, mais introuvable en tetrapolaire, et franchement hors de prix en mono.
Voila.
J'ai documenté l'installation pour information et pour savoir avec tout sa, si mon 30mA en tête de type AC suffit, ou si un type A ou hpi serait plus judicieux.
Je ne parle pas d'en ajouter, mais bien de remplacer.
Se sont les protections imposé par la norme photovoltaïque.
1 disjonteur et un diffentiel qui a d'ailleurs été autorisé depuis peut en 300mA, car en 30mA il arrivait a sauter.
Donc pas de diffentiel en cascade ou presque.
Le 300mA protège l'arrivée du photovoltaïque avant le 500mA abonné.
Il faut savoir que le photovoltaïque n'est pas considéré comme une source mais un consommateur.
J'ai fait entrer le photovoltaïque en haut du disjonteur pour sortir en bas sur le réseau.
Alors qu'il faut faire le contraire.
Le 30mA dans le locale piscine est donc lui en cascade derrière le 30mA type AC, c'était surtout pour avoir une protections au plus près de la piscine.
Il aurait été souhaitable de mettre un 10mA, mais introuvable en tetrapolaire, et franchement hors de prix en mono.
Voila.
J'ai documenté l'installation pour information et pour savoir avec tout sa, si mon 30mA en tête de type AC suffit, ou si un type A ou hpi serait plus judicieux.
Je ne parle pas d'en ajouter, mais bien de remplacer.
Re: Differentiel 30mA tête de tableau.
Je ne comprends toujours pas bien le problème. Pouvez-vous l'expliquer à nouveau?biggugus a écrit : ↑jeu. 30 juin 2022 13:26 Bonjour,
Se sont les protections imposé par la norme photovoltaïque.
1 disjonteur et un diffentiel qui a d'ailleurs été autorisé depuis peut en 300mA, car en 30mA il arrivait a sauter.
Donc pas de diffentiel en cascade ou presque.
Le 300mA protège l'arrivée du photovoltaïque avant le 500mA abonné.
Il faut savoir que le photovoltaïque n'est pas considéré comme une source mais un consommateur.
J'ai fait entrer le photovoltaïque en haut du disjonteur pour sortir en bas sur le réseau.
Alors qu'il faut faire le contraire.
Le 30mA dans le locale piscine est donc lui en cascade derrière le 30mA type AC, c'était surtout pour avoir une protections au plus près de la piscine.
Il aurait été souhaitable de mettre un 10mA, mais introuvable en tetrapolaire, et franchement hors de prix en mono.
Voila.
J'ai documenté l'installation pour information et pour savoir avec tout sa, si mon 30mA en tête de type AC suffit, ou si un type A ou hpi serait plus judicieux.
Je ne parle pas d'en ajouter, mais bien de remplacer.