Différence entre Type de courant différentiel & Caractéristique de déclenchement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Zørø_11
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 31 janv. 2022 16:48
Contact :

Différence entre Type de courant différentiel & Caractéristique de déclenchement

Message par Zørø_11 »

Bonjour,

Dans le cadre de mon travail, j'aurais besoin de trouver une protection différentielle de 300mA 32A courbe B (Variateur de fréquence présent sur l'installation)

Je cherche donc après un interrupteur différentiel courbe B et je me retrouve confronté à cette question, quelle est la différence entre le type de courant différentiel et la caractéristique de déclenchement ?
Comment bien choisir le différentiel dont j'ai besoin ?
Puis je choisir un différentiel avec comme caractéristique de déclenchement B et comme type de courant A ou AC ?
Puis je choisir un différentiel coubre B 40A avec un disjoncteur 32A ?

Voici ce que le vendeur m'a proposé mais je ne suis pas sur de pouvoir l'utiliser
Disjoncteur différentiel DX³ 4P 300mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Nombre de pôles (total): 4
Nombre de pôles protégés: 4
Tension de dimensionnement: 400V
Courant de dimensionnement: 32A
Courant de défaut de dimensionnement: 0.3A
Type de courant différentiel: A
Classe de limitation énergétique: 1
Capacité de coupure nominale selon EN 61009: 6kA
Puissance de commutation de mesure selon IEC 60947-2: 10kA
Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1: 6kA
Résistance aux courant de choc: 0.25kA
Type de tension: AC
Fréquence: 50 Hz
Caractéristique de déclenchement: B
Conducteur neutre à connection: Oui
Avec dispositif de verrouillage: Oui
Degré de pollution: 2
Largeur en unités de division: 4
Profondeur totale: 44mm
Montage sous crépi: Oui
Protection contre les déclenchements intempestifs: Non
Classe de protection (IP): IP20

Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Différence entre Type de courant différentiel & Caractéristique de déclenchement

Message par pericles »

bonjour,

le produit présenté par le vendeur a pour référence 4 112 32 ;
il s'agit d'un disjoncteur différentiel type A courbe B sensibilité 300 mA
utilisé en Belgique, donc il s'agit de la norme RGIE ; ne connaissant pas en détail la norme RGIE, difficile de vous renseigner

il existe un forum électrotechnique Belge : https://www.bricozone.be/categorie/electricite.14/

le lien du disjoncteur 4 112 32
Disj. diff DX³ 4P 300mA B32 A LegrandGroupECataleg
https://ecataleg.be/fr/[Interdit]/411232#0 remplacer [interditparproduct]
Disjoncteurs différentiels courbe B type A page 189
https://ecataleg.be/catalogs/catalog202 ... 191-fr.pdf

pour information
voir pour la norme NF C15-100 :
Choix des DDR pour des circuits avec variateur de vitesse: https://www.cjoint.com/c/LBfmgZEjUTl

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités