Câble d'alimentation sans conducteur de terre

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Magellan
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 19 sept. 2019 21:42
Contact :

Câble d'alimentation sans conducteur de terre

Message par Magellan »

Bonjour,

Dans quel cas peut-on éviter de mettre un conducteur de terre, genre 5G25 ou 4x25 + 1x16/PE dans une liaison d'alimentation.
Donc passer juste un 4x25.


J'ai déjà vu ça en éclairage public, seul un 4x.. est tiré.
Dans des installations d'équipements d'autoroute, les câbles qui partent des tableaux électriques sont des 2x.. ou 4x..
Sur les ports de plaisance aussi je crois bien.

Qu'est ce que la norme m'impose dans ce cas de figure ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Câble d'alimentation sans conducteur de terre

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Le conducteur de protection doit cheminer au plus près des câbles d'alimentation afin de maitriser l'impédance de la bouche de défaut et donc de pouvoir choisir le dispositif de protection adapté à l'aide d'une note de calcul.
La section du PE peut être réduite par rapport aux conducteurs actifs mais cela réduit la longueur de câble distribuée pour un défaut phase/masse.
Ces points sont valable pour les SLT TN et IT, en l'absence de DDR.
En cas de doute, on peut mettre en oeuvre une liaison équipotentielle supplémentaire mais dans ce cas il faut réaliser une mesure au milliohmmètre et comparer la valeur mesurée au tableau DC du guide UTE 15-105.
Sinon respecter le tableau 54C de la nfc 15-100 concernant la section des conducteur de protection ou respecter la formule S= ( IxVt ) / k; voir 543.1.2 de la NFC 15-100.

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Câble d'alimentation sans conducteur de terre

Message par pericles »

bonsoir,

pour les luminaires de classe II, la distribution d'un conducteur de protection n'est pas exigée.

voir la norme : Installations électriques extérieures NF C 17-200
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 8/fa061372

542.2 Réseau aérien
Pour les installations aériennes alimentant exclusivement des luminaires de classe II (voir Partie 7-701 ), la distribution d'un conducteur de protection n'est pas exigée.


701.3.1 installations de mise a la terre
Lorsque les circuits d’éclairage extérieur et le réseau public de distribution sont placés sur les mêmes supports, les luminaires doivent être de classe II.
La distribution d'un conducteur de protection n'est pas exigée lors de l'utilisation exclusive de matériel de la classe II.


cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités