Bonjour,
dans le cadre d'un projet sur un site pétrochimique , on doit prévoir d'alimenter un tableau HTA 3,2kV depuis un nouveau transformateur 20kV/3,4 kV de 4MVA qui sera implanté à environ 100m du poste électrique. La liaison entre le secondaire transfo et le disjoncteur HT sera réalisé par câbles 2x3x300mm² cuivre armé et gaine plomb et en caniveau .
Il n'est actuellement pas prévu ni de protection ni de combiné de mesure en sortie immédiate du transfo. Tout les éléments de protection seront dans la cellule d'arrivée à 100m.
Ma question est assez simple, mais je ne trouve pas de réponse sur la 13-200.: est ce que les protections du primaires protège les personnes si un défaut quel qu il soit apparait au secondaire ??
Protection secondaire transfo HT/HT eloigné de 100m
Re: Protection secondaire transfo HT/HT eloigné de 100m
Personne n' a d'idée?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités