Bonjour

Dans le guide 15-712-2 il y a le titre 8.1.2 Protection des modules PV page 21

Image

Et la même chose existe (protection des module) dans le site web photovoltaique.guidenr.fr/

Image

Voilà le lien
https://www.photovoltaique.guidenr.fr/c ... taique.php

Ensuite il y a le titre 8.1.4 Protection des câbles de groupes PV page 22

Image

Pour le courant In Courant assigné des dispositifs de protection on doit respecter la condition suivante

In ≥ 1,1 (Nc / Na) Iscmax

Selon site web photovoltaique.guidenr.fr on doit respecter deux conditions

2x(1.1xIccmax) ≤ In ≤ 2xIRM

IRM : Le courant retour maximal que peut supporter un module sans être endommagé


Image


Pourquoi il y a cette différence malgré ils ont utilisé le guide UTE 15-712-2 dans le site web [thinking] [thinking] ?