bonjour
j'ai une probléme de dimentionement des cables au niveaux du logiciéle écodial il me affichier plusieur avertisement de meme cause comment je peut le solver s'il vous plait et merci d'avanace et voila l'image pour mieux expliqué
écodiale : probléme de dimentionement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Bonjour,
Le logiciel te recommande d'augmenter la section du conducteur à une section en 2,5mm²
Cordialement
Le logiciel te recommande d'augmenter la section du conducteur à une section en 2,5mm²
Cordialement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
bonjour
j'ai essayer de changer le section a 2,5 mais l'avetisement reste le meme
j'ai essayer de changer le section a 2,5 mais l'avetisement reste le meme
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Re,
Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )
Cordialement
Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: écodiale : probléme de dimentionement
bonjour,
la charge du circuit WD25 est très faible, aussi le courant de défaut Iefmin est égal à 0,01 kA, ce n'est pas suffisant pour faire déclencher le disjoncteur, il faut employer un disjoncteur différentiel courbe C type A.
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KEllG00zKi6
cordialement
la charge du circuit WD25 est très faible, aussi le courant de défaut Iefmin est égal à 0,01 kA, ce n'est pas suffisant pour faire déclencher le disjoncteur, il faut employer un disjoncteur différentiel courbe C type A.
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KEllG00zKi6
cordialement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
merci je vais essayer
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités