MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
pacman06700
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 6 mai 2021 18:48
Contact :

MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES

Message par pacman06700 »

Bonjour ,
je dois mettre à la terre un CHEMIN DE CÂBLES À BORDS ROULÉS NERVURÉS BRN50

Quelle section dois je mettre le long de celui-ci et dois je mettre les bornes bi-métal ?

D'avance merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES

Message par pericles »

bonjour,
Quelle section dois je mettre le long de celui-ci
une section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm², connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles ou aux échelles à câbles.

et dois je mettre les bornes bi-métal ?
oui avec des chemins de câble CABLOFIL, mais avec des BRN 50, prévoir des Serre-fils et rondelles bimétalliques

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KEhqGn52ICn

cordialement
Avatar du membre
Magellan
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 19 sept. 2019 21:42
Contact :

Re: MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES

Message par Magellan »

Ok, et quand il y a plusieurs chemins de câbles ? :
- les uns sous les autres

Ou à plat les uns à côté des autres


Ou de part et d'autre d'une galerie de 5m de large par exemple.

Merci d'avance.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités