Je sais calculer une chute de tension. Je ne comprends pas pourquoi la tension chute et pourquoi plus le câbles est gros moins elle chute.
J'ai le raisonnement mathématiques mais je ne comprends pas le raisonnement physique.

Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Chute de tension

Message par pericles »

bonjour,

voir une représentation graphique de la chute de tension
chute de tension d'une canalisation électrique
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y

chute de tension d'une canalisation électrique_geogebra_pericles
https://www.cjoint.com/c/KJqlPiY4Zld

voir calcul de la chute de tension_doc beaussy
https://www.cjoint.com/c/KJqlIuUKe6d

voir calculette chute de tension avec un tableur
https://www.cjoint.com/c/KJqlZkVz5qd

cordialement
pericles
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Chute de tension

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Egalement si tu souhaites comprendre mathématiquement la formule,

tu peux la retrouver dans le guide UTE-C-15-105 partie F.

Tu trouves facilement le guide au format pdf à télécharger sur google.