Bonjour
Je sais calculer une chute de tension. Je ne comprends pas pourquoi la tension chute et pourquoi plus le câbles est gros moins elle chute.
J'ai le raisonnement mathématiques mais je ne comprends pas le raisonnement physique.
Merci d'avance
Chute de tension
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Chute de tension
bonjour,
voir une représentation graphique de la chute de tension
chute de tension d'une canalisation électrique
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y
chute de tension d'une canalisation électrique_geogebra_pericles
https://www.cjoint.com/c/KJqlPiY4Zld
voir calcul de la chute de tension_doc beaussy
https://www.cjoint.com/c/KJqlIuUKe6d
voir calculette chute de tension avec un tableur
https://www.cjoint.com/c/KJqlZkVz5qd
cordialement
pericles
voir une représentation graphique de la chute de tension
chute de tension d'une canalisation électrique
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y
chute de tension d'une canalisation électrique_geogebra_pericles
https://www.cjoint.com/c/KJqlPiY4Zld
voir calcul de la chute de tension_doc beaussy
https://www.cjoint.com/c/KJqlIuUKe6d
voir calculette chute de tension avec un tableur
https://www.cjoint.com/c/KJqlZkVz5qd
cordialement
pericles
Re: Chute de tension
Bonjour,
Egalement si tu souhaites comprendre mathématiquement la formule,
tu peux la retrouver dans le guide UTE-C-15-105 partie F.
Tu trouves facilement le guide au format pdf à télécharger sur google.
Cordialement
Egalement si tu souhaites comprendre mathématiquement la formule,
tu peux la retrouver dans le guide UTE-C-15-105 partie F.
Tu trouves facilement le guide au format pdf à télécharger sur google.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 96 invités