bonjour,
dans une ancienne maison (année 70) j' ai voulu installer un interrupteur différentiel 30 mA il n' y en avait pas du tout. Le souci est qu' il ne tient pas, j' en ai essayé 2 différents. Même en baissant tous les disjoncteurs, il ne tient pas.
je pense à 2 choses: le disjoncteur de branchement (il est vieux ) qui a une fuite ?
le cable hp/hc qui semble etre branché directement sur le db?
y a t il d' autres sources possibles?
merci.
interrupteur différentiel ne tient pas
Re: interrupteur différentiel ne tient pas
Bonjour
On ne voit pas bien comment le DB pourrait avoir une fuite.
Mais même si c'était le cas, vu que votre ID est placé en aval il ne peut pas être concerné
Le câble HC pourrait être une hypothèse à condition qu'il soit placé à cheval, par example phase issu du DB et neutre issu du tableau.
Mais cela ne se produirait que pendant les HC
Etes vous certain que votre ID est placé en amont de tous les circuits et de l'éventuel bornier de neutre ?
Une petite photo ?
On ne voit pas bien comment le DB pourrait avoir une fuite.
Mais même si c'était le cas, vu que votre ID est placé en aval il ne peut pas être concerné
Le câble HC pourrait être une hypothèse à condition qu'il soit placé à cheval, par example phase issu du DB et neutre issu du tableau.
Mais cela ne se produirait que pendant les HC
Etes vous certain que votre ID est placé en amont de tous les circuits et de l'éventuel bornier de neutre ?
Une petite photo ?
Carminas