Bonjour,
Je suis chargé de projet dans un bureau d’étude.
J’en ai fait une étude afin de mettre en place une prise de 63A, qui dit 63A dit, non obligation de mise en place d’un dispositif différentiel, cependant l’inspecteur électrique de l’usine m’indique que la prise est en zone "AD4" présence d’eau, donc je dois rajouter un DDR 30mA.
Pourquoi ?
Merci.
Choix d’une disj prise > 32A
- Marseillais1313
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 29 déc. 2021 03:20
- Contact :
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Choix d’une disj prise > 32A
bonjour,
voir NF C 15-100 Partie 4-41
paragraphe 411.3.3 Protection complémentaire
voie aussi
le Guide de l'Installation Electrique
Chapitre F Protection contre les chocs et incendies électriques
Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
La NF C 15-100 § 411-3-3 impose cette protection complémentaire pour les circuits alimentant les socles de prise de courant jusqu’à 32 A compris, et au-delà si elles sont installées dans des locaux mouillés, et les installations temporaires (chantiers, etc.).
source : Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
https://fr.electrical-installation.org/ ... ensibilité
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LAgpX7uqAsu
cordialement
pericles
voir NF C 15-100 Partie 4-41
paragraphe 411.3.3 Protection complémentaire
voie aussi
le Guide de l'Installation Electrique
Chapitre F Protection contre les chocs et incendies électriques
Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
La NF C 15-100 § 411-3-3 impose cette protection complémentaire pour les circuits alimentant les socles de prise de courant jusqu’à 32 A compris, et au-delà si elles sont installées dans des locaux mouillés, et les installations temporaires (chantiers, etc.).
source : Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
https://fr.electrical-installation.org/ ... ensibilité
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LAgpX7uqAsu
cordialement
pericles
Qui est en ligne