Besoin d'éclaircissement BAES

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Besoin d'éclaircissement BAES

Message par palou43 »

Bonjour les amis me voila de retour pour un nouveau projet pour mon nouveau magasin. Rappel je suis un particulier qui avait fait sa maison complète en électricité avec les félicitations du Consuel lors du contrôle. Mais tout cela est le résultat de votre aide et je tiens à encore à remercier en particulier CANDELA, Carmina ET RFCO.


Alors voila je suis en train de préparé les plans de câblage, le tableau ..... et je bute sur les Baes. l'établissement est en cat 5 donc nous avons juste besoin de baes classique. j'ai compris qu'il fallait une commande SATI qui les gère mais

Pouvez vous confirmez mes dires svp?

l'alimentation des baes doit être faite par le dd qui gère l'éclairage dans la pièce ou les baes sont présent?


faut il que le dd soit en tête derrière l'Inter diff comme c'est un élément de sécurité?

et enfin les Baes compte t ils comme des points lumineux? (8 pour un 16a)


Merci pour tout

Charly
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par Baboune73 »

Bonjour

Pour ma part, l'alimentation des Baes est prise sous le même disjoncteur d'éclairage que la zone, et non sous le différentiel.
Après je pense que la règle des 8 points lumineux n'est applicable qu'en domestique. Pas le tertiaire.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par RFco »

Hello.

Oui, alimentés par le même disjoncteur que l'éclairage outil est posé.

Pas de limite hors domestique, seulement du bon sens.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par palou43 »

super merci beaucoup pour les infos. vous etes des chefs.
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par palou43 »

j'en profite encore pour vous solliciter.

Nous construisons un bâtiment avec 2 erp diffèrent donc compteur en double......

première partie magasin c'est le carré en avant et le 2eme bâtiment est a l'arrière avec charpente métallique.
POur la mise a la terre je pense qu'il faut relié chaque poteau a la terre avec une câblette 25mm2 en fond de fouille en faisant une boucle remontant a 30cm au dessus du sol mais puis je faire qu'un seul coté?

pour la terre de la partie magasin je planterai un piquet de 2m

je vous met une petite vue 3d
Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par RFco »

re


Il ne doit y avoir qu'une seule terre car c'est considéré comme un seul bâtiment.

Ce n'est pas du tout ma partie (je n'ai toujours fait que du domestique), mais pour la charpente, autant que je saches, c'est un poteau sur deux (en quinconce), je n'en ai jamais fait, je laisse donc les autres te répondre.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par palou43 »

ok j'attend la réponse des autres merci en tout cas.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Besoin d'éclaircissement BAES

Message par Didier62 »

bonjour,

l'idéal est de faire le tour complet du bâtiment, les 2 remontées cuivre vont vers le tableau électrique
on peut relier 1 poteau sur 2 ,les pannes de la charpente métallique et le bac acier de la toiture font la jonction électrique

cdlt