bonjour,

Tout est partie d'une question, pourquoi un inter diff fait 63A? (et pas 60A ou 65A par exemple, ce qui faciliterai la chose avec les les disjoncteurs 10A et 16A). idem pour les disjoncteurs.

Un ancien m'a expliqué qu'il existe pour les disjoncteurs une "intensité de non fonctionnement" appelé "inf" égale à 1,05 fois le calibre.
donc un disjoncteur de 60A déclencherai à 1,05X60 = 63A

pour le fusible, inf = 1,3

quelqu'un a t il des infos sur ce inf?
est ce correct?
sinon, quelqu'un sait il pourquoi 63A?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Inf intensité de non fonctionnement

Message par Carminas »

Bonsoir

A tout hasard : pour être supérieur aux 60A du DB avec un peu de marge (peut être votre histoire de 1,05) ?

Je n'ai pas compris votre histoire de disj 10A et 16A ?
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Inf intensité de non fonctionnement

Message par pericles »

bonsoir,
pour les fusibles Zones de fusion et de non fusion
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KKxxmVLPfTU


pour le calibre 63, il s'agit des Dimension linéaire nominale ((séries Renard)

Les nombres normaux utilisés en France ont été proposés en 1870 par le colonel Charles Renard et sont connus sous les termes « séries de Renard » ou « séries Renard ».
Son système a été adopté en 1952 comme norme internationale ISO 3.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimension ... e_nominale

voir le lien https://www.cjoint.com/c/KKxw2eKbrXU

cordialement
pericles
Avatar du membre
goliath60
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11
Contact :

Re: Inf intensité de non fonctionnement

Message par goliath60 »

Merci Pericles pour ces informations complètes