bonjour,
Tout est partie d'une question, pourquoi un inter diff fait 63A? (et pas 60A ou 65A par exemple, ce qui faciliterai la chose avec les les disjoncteurs 10A et 16A). idem pour les disjoncteurs.
Un ancien m'a expliqué qu'il existe pour les disjoncteurs une "intensité de non fonctionnement" appelé "inf" égale à 1,05 fois le calibre.
donc un disjoncteur de 60A déclencherai à 1,05X60 = 63A
pour le fusible, inf = 1,3
quelqu'un a t il des infos sur ce inf?
est ce correct?
sinon, quelqu'un sait il pourquoi 63A?
Inf intensité de non fonctionnement
Re: Inf intensité de non fonctionnement
Bonsoir
A tout hasard : pour être supérieur aux 60A du DB avec un peu de marge (peut être votre histoire de 1,05) ?
Je n'ai pas compris votre histoire de disj 10A et 16A ?
A tout hasard : pour être supérieur aux 60A du DB avec un peu de marge (peut être votre histoire de 1,05) ?
Je n'ai pas compris votre histoire de disj 10A et 16A ?
Carminas
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Inf intensité de non fonctionnement
bonsoir,
pour les fusibles Zones de fusion et de non fusion
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KKxxmVLPfTU
pour le calibre 63, il s'agit des Dimension linéaire nominale ((séries Renard)
Les nombres normaux utilisés en France ont été proposés en 1870 par le colonel Charles Renard et sont connus sous les termes « séries de Renard » ou « séries Renard ».
Son système a été adopté en 1952 comme norme internationale ISO 3.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimension ... e_nominale
voir le lien https://www.cjoint.com/c/KKxw2eKbrXU
cordialement
pericles
pour les fusibles Zones de fusion et de non fusion
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KKxxmVLPfTU
pour le calibre 63, il s'agit des Dimension linéaire nominale ((séries Renard)
Les nombres normaux utilisés en France ont été proposés en 1870 par le colonel Charles Renard et sont connus sous les termes « séries de Renard » ou « séries Renard ».
Son système a été adopté en 1952 comme norme internationale ISO 3.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimension ... e_nominale
voir le lien https://www.cjoint.com/c/KKxw2eKbrXU
cordialement
pericles
Re: Inf intensité de non fonctionnement
Merci Pericles pour ces informations complètes
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités