je souhaiterai avoir vos avis concernant le type de différentiel.
Par exemple, dans la norme NFC 17-200 § 722.2.4.2, mais aussi dans UTE C 15-722 § 2.3.2.1.1, DDR de type B ou équivalent.
quel type de différentiel équivaut à un type B?
merci d'avance
je souhaiterai avoir vos avis concernant le type de différentiel.
Par exemple, dans la norme NFC 17-200 § 722.2.4.2, mais aussi dans UTE C 15-722 § 2.3.2.1.1, DDR de type B ou équivalent.
quel type de différentiel équivaut à un type B?
merci d'avance
Re: différentiel de type A ou équivalent
Un différentiel de type B
Je n'ai rencontré ce type de type de différentiel uniquement lors d'installation de borne de recharge électrique.
C'est un type bien spécifique.
Je n'ai rencontré ce type de type de différentiel uniquement lors d'installation de borne de recharge électrique.
C'est un type bien spécifique.
Re: différentiel de type A ou équivalent
c'est exactement là
les normes que je donne dans le 1er post parlent des bornes de recharges
avec comme précision: DDR de type B ou équivalent.
mais quel type de différentiel équivaut à un type B?
les normes que je donne dans le 1er post parlent des bornes de recharges
avec comme précision: DDR de type B ou équivalent.
mais quel type de différentiel équivaut à un type B?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
bonjour,
il s'agit d'interrupteur différentiel type B-EV (véhicule électriques)
voir les produits ci-après
Acti9 iID – interrupteur différentiel Type B-EV (vehicule électrique) 400V
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzmFnfvPBU
cordialement
pericles
il s'agit d'interrupteur différentiel type B-EV (véhicule électriques)
voir les produits ci-après
Acti9 iID – interrupteur différentiel Type B-EV (vehicule électrique) 400V
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzmFnfvPBU
cordialement
pericles
Re: différentiel de type A ou équivalent
merci pour ta réponse
toutefois, les normes parlent de DDR de type B ou équivalent.,
et les guides, (celui indiqué dans le lien, mais aussi d'autres) ne parlent que du DDR de type B - EV qui est un type B
encore une fois, je ne comprends pad le terme "ou équivalent".
Quoi qu'il en soit, restons sur un type B.
encore merci
toutefois, les normes parlent de DDR de type B ou équivalent.,
et les guides, (celui indiqué dans le lien, mais aussi d'autres) ne parlent que du DDR de type B - EV qui est un type B
encore une fois, je ne comprends pad le terme "ou équivalent".
Quoi qu'il en soit, restons sur un type B.
encore merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
bonsoir,
pour rechercher un interrupteur différentiel utiliser le sélecteur de produit
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzudQyQRwU
cordialement
pour rechercher un interrupteur différentiel utiliser le sélecteur de produit
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzudQyQRwU
cordialement
Re: différentiel de type A ou équivalent
ok, merci
Re: différentiel de type A ou équivalent
Bonjour
Je pense que le DDR type B peut détecter des courants de fuite avec une composante continue DC c'est pour cela la NF C 17200 qui regie l'eclairage extérieurl'exige vue que les luminaires LED contiennent des Driver électronique
Le DSR type A ne détecte que des courants AC
Cordialement
Je pense que le DDR type B peut détecter des courants de fuite avec une composante continue DC c'est pour cela la NF C 17200 qui regie l'eclairage extérieurl'exige vue que les luminaires LED contiennent des Driver électronique
Le DSR type A ne détecte que des courants AC
Cordialement
- DorianPoirier
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 3 févr. 2022 16:23
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
Bonjour a tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais voila. J'aimerai changer de voiture pour une électrique, pour se faire je viens ici pour vous demander des conseils sur les bornes de recharge. J'ai vu sur un article de blog sur ce site https://www.encharge.fr/installation/, que les bornes de recharge pouvait être installer directement chez sois, pas besoins de recharger la voiture en station, c'est top ça. Je voulais vous demander, combien une borne de recharge coute avec l'installation ? et est ce qu'il faut faire des travaux conséquent pour l'installer ?
Merci pour vos réponses à bientôt.
Merci pour vos réponses à bientôt.
Modifié en dernier par DorianPoirier le ven. 25 févr. 2022 11:08, modifié 1 fois.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel de type A ou équivalent
bonjour
En effet le forum Volta, n'a pas de rubrique « recharge véhicule électrique »
je vous donne quelques éléments pour évaluer vos besoins selon votre choix, car il y a de multiples solutions pour réaliser une prise ou une borne de charge.
le choix se fera selon :
- la puissance de la batterie de votre le véhicule,
- le temps de charge,
- l'autonomie en km du véhicule
- la puissance de votre abonnement en ampère (60A ou 45A ou 30A) ou en kW 12, 9, 6.
voir le mémo ci-joint: https://www.cjoint.com/c/LBhp6vgWnyl
voir exemple selon les constructeurs: https://www.cjoint.com/c/LBhqaWkZMWl
cordialement
pericles
En effet le forum Volta, n'a pas de rubrique « recharge véhicule électrique »
je vous donne quelques éléments pour évaluer vos besoins selon votre choix, car il y a de multiples solutions pour réaliser une prise ou une borne de charge.
le choix se fera selon :
- la puissance de la batterie de votre le véhicule,
- le temps de charge,
- l'autonomie en km du véhicule
- la puissance de votre abonnement en ampère (60A ou 45A ou 30A) ou en kW 12, 9, 6.