Page 1 sur 1

Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : mar. 6 juil. 2021 15:45
par halimo
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide concernant le schéma de cablage ballast et amorçeur pour alimenter un luminaire SHP, Lequel est conforme :

Montage série, parrallèle ou semi-parrallèle
Ballast et amorçeurs 2 fils ou 3 fils

Merci

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : mar. 6 juil. 2021 20:30
par pericles
bonjour,

c'est suivant le type de la lampe

Parallèle
halogénures métalliques sodium basse pression SOX

Semi-parallèle
sodium haute pression SON

Série
iodures métalliques compactes

voir le mémo ci joint https://www.cjoint.com/c/KGgsBzQ6fh6

cordialement

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : mer. 7 juil. 2021 09:25
par halimo
Bonjour,
Merci pour votre réponce, en effet j'ai vu ce doc mais je m'interroge s'il y a des inconvinements ou anomalies si je mets un montage série pour un SHP?
car j'ai vu des luminaire SHP avec montage 2 fils est ce une mauvaise habitude ?

Cordialement

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : mer. 14 juil. 2021 13:11
par pericles
bonjour,

L'amorceur 2 fils se branche aux bornes de la lampe.
Autonome, il génère lui même l'impulsion HT.
Il est préconisé lorsque le parc appareillage est d'origine variée.
voir page 6
https://docplayer.fr/184194507-Notes-co ... rcial.html


voir Amorceurs-1491920725_ABEL éclairage.pdf
https://www.abeleclairage.fr/download/a ... 920725.pdf
Code100073 - Amorceur AT2F : temporisé à 20 min environ.
Amorçage progressif s’adaptant aux SHP et IM.
Fonction anticycling de fin de vie des lampes.
Pour lampes SHP 50 à 1 000 W - 230 V.Pour lampes IM 35 à 1 000 W - 230 V.

Cordialement

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : jeu. 15 juil. 2021 23:17
par halimo
Bonjour,
Merci pour la réponse

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Posté : ven. 23 juil. 2021 06:37
par Vyllaty3
ton article est génial