Dispostion de protection contre les surtensions SPD

Message par halimo » lun. 14 juin 2021 21:53

Bonjour messieurs,

Est ce que le SPD installé dans un luminaire LED dedié à l'éclairage extérieur protège aussi contre les surtensions provoquées par la rupture du neutre ou seulement contre les foudres et les montés en potentiél due au couplage des terres?

Merci

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4423
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Dispostion de protection contre les surtensions SPD

Message par Candela » mer. 16 juin 2021 15:03

Bonjour,
Non, ces dispositifs, qu'ils soient à semi conducteurs ou à résistance variable ne protègent que contre les ondes à front raide. Et même si l'on choisit volontairement un niveau d'amorçage bas, ils ne permettent pas d'écouler une surtension à fréquence industrielle.
La seule solution consiste à installer un relais de tension agissant sur une bobine de déclenchement du disjoncteur principal.

A titre d'exemple, voici un appareil * combinant les deux types de protection. L'offre est peu abondante sur ce type de matériel, et les systèmes classiques (relais de surtension) sont chers et peu adaptés (souvent trop performants!).
Cordialement

* vous noterez qu'il comporte un parafoudre de type2

Avatar du membre
halimo
Passionné
Passionné
Messages : 125
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Dispostion de protection contre les surtensions SPD

Message par halimo » sam. 19 juin 2021 00:11

Bonjour,
Ravi de vous lire M. Candela
est ce qu'un SPD Up 2.5KV fonctionne en limitant la surtension à travers sa varistance à 2.5KV tension à laquelle un driver LED peut tenir ? vue qu'il est installe en mode differentièl L- N en parallèleavec le driver?

Quelle est la différence entre SPD type 1 , 2 et 3 ?