Bonjour,
pourriez vois me décrire que signifie Bimétal ? ( domaine de borniers, bornes, traversés,...) ?
est ce que les borniers en laiton nous permet de connecter les cobducteurs soit en l'aluminium ou en cuivre ?
Cordialement
Matérièl bimétal
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Matérièl bimétal
bonjour,
les cosses bi-métal sont utilisées pour le raccordement des câbles en aluminium sur des plages de raccordement en cuivre.
Les cosses bi-métal sont soudées par friction
Les cosses bi-métal sont constituées d'une plage en cuivre et d'un fût en aluminium à sertir par poinçonnage profond ou à sertir par rétreint hexagonal.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDzmLLfPzrB
cordialement
les cosses bi-métal sont utilisées pour le raccordement des câbles en aluminium sur des plages de raccordement en cuivre.
Les cosses bi-métal sont soudées par friction
Les cosses bi-métal sont constituées d'une plage en cuivre et d'un fût en aluminium à sertir par poinçonnage profond ou à sertir par rétreint hexagonal.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDzmLLfPzrB
cordialement
Re: Matérièl bimétal
Bonsoir
Merci pour la réponse
ma question porte surtout sur les borniers bimétal ?
les borniers en laiton étamé peuvent recevoir l'ALU ou le CU, est ce que le mot bimétal y correspond ?
Ou bien bimetal correspond à un objet avec une extremité ALU et l'autre CU?
Merci
Merci pour la réponse
ma question porte surtout sur les borniers bimétal ?
les borniers en laiton étamé peuvent recevoir l'ALU ou le CU, est ce que le mot bimétal y correspond ?
Ou bien bimetal correspond à un objet avec une extremité ALU et l'autre CU?
Merci
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Matérièl bimétal
bonjour,
le seul bornier bi-métal que je connaisse, est le bornier de terre des chemins de câble
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KEfpyldpOmH
cordialement
le seul bornier bi-métal que je connaisse, est le bornier de terre des chemins de câble
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KEfpyldpOmH
cordialement
Re: Matérièl bimétal
Bonjour,
les borniers des boutiers en pied de candélabre sont en laiton étamé sur les fiches techniques des constructeurs le mot bimétal est mentionné
Cordialement
les borniers des boutiers en pied de candélabre sont en laiton étamé sur les fiches techniques des constructeurs le mot bimétal est mentionné
Cordialement