différentiel de type A ou équivalent

Message par goliath60 » mar. 23 nov. 2021 18:20

bonjour,

je souhaiterai avoir vos avis concernant le type de différentiel.

Par exemple, dans la norme NFC 17-200 § 722.2.4.2, mais aussi dans UTE C 15-722 § 2.3.2.1.1, DDR de type B ou équivalent.

quel type de différentiel équivaut à un type B?

merci d'avance

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 232
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par Baboune73 » mer. 24 nov. 2021 09:04

Un différentiel de type B
Je n'ai rencontré ce type de type de différentiel uniquement lors d'installation de borne de recharge électrique.
C'est un type bien spécifique.

Avatar du membre
goliath60
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par goliath60 » mer. 24 nov. 2021 20:03

c'est exactement là

les normes que je donne dans le 1er post parlent des bornes de recharges

avec comme précision: DDR de type B ou équivalent.

mais quel type de différentiel équivaut à un type B?

pericles
Expert
Expert
Messages : 1028
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par pericles » jeu. 25 nov. 2021 14:39

bonjour,
il s'agit d'interrupteur différentiel type B-EV (véhicule électriques)

voir les produits ci-après
Acti9 iID – interrupteur différentiel Type B-EV (vehicule électrique) 400V
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzmFnfvPBU

cordialement
pericles

Avatar du membre
goliath60
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par goliath60 » jeu. 25 nov. 2021 20:54

merci pour ta réponse

toutefois, les normes parlent de DDR de type B ou équivalent.,

et les guides, (celui indiqué dans le lien, mais aussi d'autres) ne parlent que du DDR de type B - EV qui est un type B

encore une fois, je ne comprends pad le terme "ou équivalent".

Quoi qu'il en soit, restons sur un type B.

encore merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 1028
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par pericles » jeu. 25 nov. 2021 22:08

bonsoir,
pour rechercher un interrupteur différentiel utiliser le sélecteur de produit
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KKzudQyQRwU

cordialement

Avatar du membre
goliath60
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 8 sept. 2021 18:11

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par goliath60 » sam. 27 nov. 2021 10:45

ok, merci

Avatar du membre
halimo
Passionné
Passionné
Messages : 125
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: différentiel de type A ou équivalent

Message par halimo » sam. 4 déc. 2021 23:18

Bonjour
Je pense que le DDR type B peut détecter des courants de fuite avec une composante continue DC c'est pour cela la NF C 17200 qui regie l'eclairage extérieurl'exige vue que les luminaires LED contiennent des Driver électronique
Le DSR type A ne détecte que des courants AC

Cordialement