Raccordement avec wago
Raccordement avec wago
Dans une installation électrique, un raccordement avec wago garantie elle la même résistance du câble ou moins ?
Dans mon cas du 2.5mm carré.
J'ai besoin d'une longueur de 25 mètre total et j'ai une longueur de 17m et une de 12 mètre.
Dans mon cas du 2.5mm carré.
J'ai besoin d'une longueur de 25 mètre total et j'ai une longueur de 17m et une de 12 mètre.
Re: Raccordement avec wago
Bonjour
Je n'ai pas compris la question ?
Résistance électrique ?
Résistance mécanique ?
Pas certain que le mot "résistance" soit employé à bon escient.
Précisez votre crainte
Je n'ai pas compris la question ?
Résistance électrique ?
Résistance mécanique ?
Pas certain que le mot "résistance" soit employé à bon escient.
Précisez votre crainte
Carminas
Re: Raccordement avec wago
Résistance électrique.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement avec wago
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement avec wago
J'ai en projet la pose d'une green up il me reste les deux section de fil de 17 et 12 mètre, mais il me faut 25 métre. Mais je me demande si je peu avec wago et boîte de dérivation, utiliser ces deux câble ou s'il faut une longueur totale de 25 mètre.
Re: Raccordement avec wago
En un seul morceau au lieu de 2
Re: Raccordement avec wago
Bonjour
Ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance
Le problème ce n'est pas la résistance, mais le risque d'échauffement si le serrage n'est pas bon (trop petite surface de contact)
Ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance
Le problème ce n'est pas la résistance, mais le risque d'échauffement si le serrage n'est pas bon (trop petite surface de contact)
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement avec wago
pour une prise spécialisée, mieux vaut que ce soit d'un seul tenant
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement avec wago
C'est ce que je penser mais je voulais être sur. Maintenant je le suis.
Merci pour votre retour.
Merci pour votre retour.