Bonjour ,
J'ai une petite question de compréhension.
En faisant un calcul sur le logiciel Caneco , je tombe sur ce type de câble U1000R2V 2X3X(1x120)mm².
Que dois je comprendre?
Est ce que cela signifie 6 câbles 120mm² ou plutôt un câble de section 120mm² à 2 conducteurs/phase .
Merci d'avance pour vos retours.
Interprétation câble BT
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Interprétation câble BT
bonsoir,
oui, il y a 6 câbles monoconducteur de 120²
il faut écrire :
3 x (2 x 1 x 120 mm²)
soit :
Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 120 mm² par phase
une fois = monoconducteur
Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur de 120²
cordialement
pericles
oui, il y a 6 câbles monoconducteur de 120²
il faut écrire :
3 x (2 x 1 x 120 mm²)
soit :
Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 120 mm² par phase
une fois = monoconducteur
Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur de 120²
cordialement
pericles
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interprétation câble BT
pericles a écrit : ↑mer. 23 mars 2022 22:13 bonsoir,
oui, il y a 6 câbles monoconducteur de 120²
il faut écrire :
3 x (2 x 1 x 120 mm²)
soit :
Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 120 mm² par phase
une fois = monoconducteur
Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur de 120²
cordialement
pericles
Hello,
même si ce n'est pas du tout ma partie, j'avais commencé à rédiger une réponse dans ce sens, mais pas osé la poster (car ce n'est pas ma partie)
Content d'avoir la bonne réponse.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Interprétation câble BT
salut Rfco,
je n'avais pas vue que tu étais connecté, et comme je regardai en même temps un film sur canal (Nomadland, j'adore cette actrice, Frances McDormand),
aussi j'ai posté la réponse sans vérifier qui était en ligne pour ne rien rater du film ! !
amitiés
pericles
je n'avais pas vue que tu étais connecté, et comme je regardai en même temps un film sur canal (Nomadland, j'adore cette actrice, Frances McDormand),
aussi j'ai posté la réponse sans vérifier qui était en ligne pour ne rien rater du film ! !
amitiés
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 115 invités