bonjour as tous le secteur tertiaire imposant des cables de sécurité c2 je fouille un peu et cette classe n'est pas forcement gravé sur les câbles alors j'ai besoin de savoir si les cables HO7V-U et ro2v possèdent cette classe C2?
Merci
cable C2 lesquels est ce?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable C2 lesquels est ce?
bonsoir,
voir colonne H4 du tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne
https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B
cordialement
pericles
voir colonne H4 du tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne
https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B
cordialement
pericles
Re: cable C2 lesquels est ce?
super un grand merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable C2 lesquels est ce?
bonjour,
pour information :
Avec le RPC, l’ancien classement C2 de la norme NF C 32-070 est remplacé par le classement Eca, lequel répond aux normes NF EN 60332-1-1 et NF EN 60332-1-2
Les performances du classement Eca des câbles sont a minima équivalentes au C2
RPC = Règlement Européen Produits de Construction
source : https://www.sycabel.com/jcms/prd_585892 ... nstruction
cordialement
pericles
pour information :
Avec le RPC, l’ancien classement C2 de la norme NF C 32-070 est remplacé par le classement Eca, lequel répond aux normes NF EN 60332-1-1 et NF EN 60332-1-2
Les performances du classement Eca des câbles sont a minima équivalentes au C2
RPC = Règlement Européen Produits de Construction
source : https://www.sycabel.com/jcms/prd_585892 ... nstruction
cordialement
pericles
Re: cable C2 lesquels est ce?
bonjour a tous je reviens vers vous pour savoir quel cable ethernet est classé c2 car sur le tableau precedent nous avons que les courants fort.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable C2 lesquels est ce?
bonjour,
voir la documentation SYCABEL
SYCABEL - Les Euroclasses
https://rpc-cables-info.fr/
SYCABEL - Les Euroclasses
https://www.sycabel.com/jcms/ajy_5263/les-euroclasses
voir page 8
https://www.sycabel.com/upload/docs/app ... pdf#page=8
voir le mémo ci-joint : https://www.cjoint.com/c/LLCrxDahFyp
cordialement
voir la documentation SYCABEL
SYCABEL - Les Euroclasses
https://rpc-cables-info.fr/
SYCABEL - Les Euroclasses
https://www.sycabel.com/jcms/ajy_5263/les-euroclasses
voir page 8
https://www.sycabel.com/upload/docs/app ... pdf#page=8