Protection tableau secondaire par l'aval ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
OndElec
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 14 janv. 2022 17:48
Contact :

Protection tableau secondaire par l'aval ?

Message par OndElec »

Bonjour,
Dans un ERP, je doit créer un tableau secondaire alimenté depuis un tableau existant auquel il sera accolé.
Je souhaite me piquer à l'entrée du tableau existant avec un 5G6 pour aller sur un disjoncteur 4P 32A qui servirait de coupure générale à mon tableau secondaire.
Est-ce correct de protéger le conducteur d'alimentation du tableau par l'aval ?
Merci !
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Protection tableau secondaire par l'aval ?

Message par Baboune73 »

Bonjour

Le branchement est correct mais en aucun cas vous ne protégez le conducteur. Vous limitez l'intensité le traversant via le disjoncteur 4P 32A uniquement. En cas de défaillance en Amont du disjoncteur, seule la protection générale de L'ERP protègera le conducteur. Mais comme je comprends on parle ici de quelques cm.

A+
Avatar du membre
OndElec
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 14 janv. 2022 17:48
Contact :

Re: Protection tableau secondaire par l'aval ?

Message par OndElec »

Merci pour cet éclairage !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités