tableau secondaire et Interrupteur différentiel
tableau secondaire et Interrupteur différentiel
Bonjour,
J'ai deux tableaux 6 rangées un pour la domotique et un pour l'elec.
Mon tableau elec ne comporte que des ID 63A j'en aurai 4 en tout.
Je souhaite ajouter un tableau secondaire une rangée dans la buanderie.
Il y aura une machine à laver, un congélateur, un sèche linge et un circuit éclairage.
de mon disjoncteur abonné à mon tableau principal il y a 5m et j'utilise du HO7VK 16mm2 pour la phase et neutre
de mon tableau secondaire à mon tableau principal il y a 8m et j'utiliserai du HO7VK 10 mm2 pour la phase et neutre.
Question 1 - Je comptais placer un id de 40A au niveau du tableau secondaire mais quid du tableau principal ? Comment savoir quel ID mettre ?
------------------------------------------------
J'ai un HO7VK 16mm2 qui part du piquet de terre vers mon tableau principal
1 HO7VK 10mm2 qui part du tableau secondaire vers répartiteur de terre du tableau principal
Question 2 concernant la terre lorsque l'on a un tableau secondaire, est ce correct ?
Merci
J'ai deux tableaux 6 rangées un pour la domotique et un pour l'elec.
Mon tableau elec ne comporte que des ID 63A j'en aurai 4 en tout.
Je souhaite ajouter un tableau secondaire une rangée dans la buanderie.
Il y aura une machine à laver, un congélateur, un sèche linge et un circuit éclairage.
de mon disjoncteur abonné à mon tableau principal il y a 5m et j'utilise du HO7VK 16mm2 pour la phase et neutre
de mon tableau secondaire à mon tableau principal il y a 8m et j'utiliserai du HO7VK 10 mm2 pour la phase et neutre.
Question 1 - Je comptais placer un id de 40A au niveau du tableau secondaire mais quid du tableau principal ? Comment savoir quel ID mettre ?
------------------------------------------------
J'ai un HO7VK 16mm2 qui part du piquet de terre vers mon tableau principal
1 HO7VK 10mm2 qui part du tableau secondaire vers répartiteur de terre du tableau principal
Question 2 concernant la terre lorsque l'on a un tableau secondaire, est ce correct ?
Merci
Modifié en dernier par ozonne94 le jeu. 9 déc. 2021 19:20, modifié 3 fois.
Re: tablau secondaire et Interrupteur différentiel
Bonsoir
1/ 2 possibilités :
- disjoncteur 40A --> 3G10² --> ID 30mA 40A type A (pour 9kW maxi)
- disjoncteur 50A --> 3G10² --> ID 30mA 63A type A (pour11,5kW maxi)
Pour l'usage décrit la 1ère solution semble très largement suffisante et coutera nettement moins cher.
2/ Ok.
En général on a même de la cablette en cuivre de 25² dans la partie qui est enterrée
1/ 2 possibilités :
- disjoncteur 40A --> 3G10² --> ID 30mA 40A type A (pour 9kW maxi)
- disjoncteur 50A --> 3G10² --> ID 30mA 63A type A (pour11,5kW maxi)
Pour l'usage décrit la 1ère solution semble très largement suffisante et coutera nettement moins cher.
2/ Ok.
En général on a même de la cablette en cuivre de 25² dans la partie qui est enterrée
Carminas
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
Super. Merci !
Désolé effectivement,
les câbles provenant du tableau secondaire doivent être protégés (au niveau du tableau principal) par un disjoncteur et non un interrupteur différentiel.
Désolé effectivement,
les câbles provenant du tableau secondaire doivent être protégés (au niveau du tableau principal) par un disjoncteur et non un interrupteur différentiel.
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
Merci,
je suis en schneider resi9 partout.
J'ai bien trouvé un interrupteur différentiel 40A type A par contre je n'ai pas l'impression qu'ils font des disjoncteurs 40A resi9.
Une idée ?
je suis en schneider resi9 partout.
J'ai bien trouvé un interrupteur différentiel 40A type A par contre je n'ai pas l'impression qu'ils font des disjoncteurs 40A resi9.
Une idée ?
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
Bonjour
Je pense qu'il faut passer dans la gamme DT40 chez schneider pour ce type de disjoncteur.
A+
Je pense qu'il faut passer dans la gamme DT40 chez schneider pour ce type de disjoncteur.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
hello,
RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240
@+
RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
Merci ce sont les interrupteurs différentiel que j'ai bien trouvé en XE :) mais pour les Disjoncteurs 40A ca n'existe pas dans cette gamme a priori. Je vais regarder ce qu'a conseillé @Baboune73.
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel
bonjour,
J'avais mal lu (pas assez lu)
RESI9 = gamme domestique, donc <=32A.
@+
J'avais mal lu (pas assez lu)
RESI9 = gamme domestique, donc <=32A.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : roro1111 et 100 invités