Tout d'abord bonjour à tous
Je voudrais remplacer mon tableau électrique par un modèle plus évolué afin de remettre tout ça dans les normes .
J'ai commencé à regarder ce qui pourrait me convenir et je me rends compte qu à la sortie de mon DB j'ai bien 1 fil sur le neutre mais par contre il y en a 3 sur la borne phase .
Dans mon tableau ( 2 rangées ) j'ai un de ces 3 fils branché sur la 1 ère rangée qui regroupe toute l'alimentation de ma maison et les 2 autres sur la 2ème rangée qui regroupe 4 fusibles pour le circuit de chauffage ( je précise que ces 2 fils alimentent séparément chacun 2 portes fusibles ).
Quand je regarde les tableaux précablés du commerce je me rends compte qu'ils n'ont qu'une seul alimentation.
Ma question est donc la suivante dois je relier les 3 fils de phase sur le bornier ou alors ramener une nouvelle alimentation depuis mon DB ( par exemple 2 X 16 ) sachant que le câble existant est je pense un 4 X 10 .
Je vous joints des photos de mon DB .......si ça fonctionne .
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 165744.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 165753.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 162942.jpg
Merci d'avance pour votre aide .
Balouleroutier ( retraité )
projet de remplacement tableau
- balouleroutier
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 13 oct. 2021 10:30
- Contact :
Re: projet de remplacement tableau
Bonsoir
Sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Si vous dites que c'est du 10², ce montage peut convenir tant que les DB est un 10/30A ou un 15/45A.
Mais si c'est un 30/60A ou un 60A fixer, il serait plus pertinent de repasser un 2x16² (pour 27m maxi)
Evitez les tableaux précablés, rarement pertinents en rénovation et qui ne font pas gagner grand chose, ni en coût, ni en temps.
Sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Si vous dites que c'est du 10², ce montage peut convenir tant que les DB est un 10/30A ou un 15/45A.
Mais si c'est un 30/60A ou un 60A fixer, il serait plus pertinent de repasser un 2x16² (pour 27m maxi)
Evitez les tableaux précablés, rarement pertinents en rénovation et qui ne font pas gagner grand chose, ni en coût, ni en temps.
Carminas
- balouleroutier
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 13 oct. 2021 10:30
- Contact :
Re: projet de remplacement tableau
Bonsoir et merci de votre réponse
J'ai acheté cette maison neuve en 1983 .
A l'époque le disjoncteur sautait souvent et mon voisin ayant le même souci avait fait venir EDF pour régler le problème.
N'étant pas présent ce jour là je ne sais pas exactement ce qu'ils ont modifié .
Suite à ça ce fameux voisin est venu " équilibrer les phases "et les disjonctions ont disparues
Je précise que cette personne était employé dans une grande entreprise d'électricité Française et à ce jour malheureusement n'est plus de ce monde pour m'aider .
Je vous joins une photo de mon disjoncteur pour vous " éclairer "
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 110715.jpg
Merci de votre aide
Balouleroutier
J'ai acheté cette maison neuve en 1983 .
A l'époque le disjoncteur sautait souvent et mon voisin ayant le même souci avait fait venir EDF pour régler le problème.
N'étant pas présent ce jour là je ne sais pas exactement ce qu'ils ont modifié .
Suite à ça ce fameux voisin est venu " équilibrer les phases "et les disjonctions ont disparues
Je précise que cette personne était employé dans une grande entreprise d'électricité Française et à ce jour malheureusement n'est plus de ce monde pour m'aider .
Je vous joins une photo de mon disjoncteur pour vous " éclairer "
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 110715.jpg
Merci de votre aide
Balouleroutier
Re: projet de remplacement tableau
Bonjour
C'est un DB 30/60A réglé sur 60A.
Si vous voulez respecter la norme en vigueur, il faut un 2x16²
C'est un DB 30/60A réglé sur 60A.
Si vous voulez respecter la norme en vigueur, il faut un 2x16²
Carminas
- balouleroutier
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 13 oct. 2021 10:30
- Contact :
Re: projet de remplacement tableau
bonjour
merci d'avoir pris le temps de me répondre j'en prends note .
Ce site est vraiment bien fait .
à bientôt
Balouleroutier
merci d'avoir pris le temps de me répondre j'en prends note .
Ce site est vraiment bien fait .
à bientôt
Balouleroutier