câbles souples et IC60N

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 171
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

câbles souples et IC60N

Message par benzou » jeu. 2 sept. 2021 16:37

Bonjour,
Dans les tableaux certains mettent des cosses pour le câblage interne, d'autres non.
certains constructeurs l'acceptent dautre non...
La norme parle de connexions surs et durables...
je ne trouve rien dans la doc schneider.
merci d'avance

pericles
Expert
Expert
Messages : 1013
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: câbles souples et IC60N

Message par pericles » jeu. 2 sept. 2021 17:22

bonjour,

les ensembles doivent respecter la norme NF EN 61439-1 & 2

LES CONDUCTEURS À ÂME SOUPLE EN CUIVRE
Du fait de la fragilité relative des brins composant l’âme, la connexion des conducteurs souples nécessite quelques précautions.
Un serrage trop important risque de cisailler des brins. Une section inadaptée entraîne la dispersion des brins et un
mauvais contact.
Pour éviter le desserrage et le risque de dispersion des brins, il est conseillé de pratiquer le retournage de l’âme en respectant le sens initial, souvent à gauche.
Ne pas étamer les conducteurs souples avant raccordement : l’étain ainsi déposé pourrait être soumis à terme à un phénomène de déstructuration nommé “fritting corrosion”. Le risque de claquage diélectrique fait déconseiller l’emploi de graisse de contact conductrice en atmosphère humide ou conductrice. La pose d’embouts de câblage, de manchons ou de cosses est préférable en cas de conditions d’emploi difficiles.

voir page 22
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... df#page=24

cordialement

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 171
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: câbles souples et IC60N

Message par benzou » jeu. 2 sept. 2021 19:48

Super merci pour cette réponse, n'y a t'il pas la meme chose chez schneider?

pericles
Expert
Expert
Messages : 1013
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: câbles souples et IC60N

Message par pericles » jeu. 2 sept. 2021 21:04

bonsoir,

non pas d'équivalent chez schneider

cordialement

Avatar du membre
Annikumar
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 16 sept. 2021 12:20

Re: câbles souples et IC60N

Message par Annikumar » jeu. 16 sept. 2021 12:24

t'il pas la meme chose chez schneider?

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »