Posté : jeu. 2 sept. 2021 16:37
par benzou
Bonjour,
Dans les tableaux certains mettent des cosses pour le câblage interne, d'autres non.
certains constructeurs l'acceptent dautre non...
La norme parle de connexions surs et durables...
je ne trouve rien dans la doc schneider.
merci d'avance
Re: câbles souples et IC60N
Posté : jeu. 2 sept. 2021 17:22
par pericles
bonjour,
les ensembles doivent respecter la norme NF EN 61439-1 & 2
LES CONDUCTEURS À ÂME SOUPLE EN CUIVRE
Du fait de la fragilité relative des brins composant l’âme, la connexion des conducteurs souples nécessite quelques précautions.
Un serrage trop important risque de cisailler des brins. Une section inadaptée entraîne la dispersion des brins et un
mauvais contact.
Pour éviter le desserrage et le risque de dispersion des brins, il est conseillé de pratiquer le retournage de l’âme en respectant le sens initial, souvent à gauche.
Ne pas étamer les conducteurs souples avant raccordement : l’étain ainsi déposé pourrait être soumis à terme à un phénomène de déstructuration nommé “fritting corrosion”. Le risque de claquage diélectrique fait déconseiller l’emploi de graisse de contact conductrice en atmosphère humide ou conductrice. La pose d’embouts de câblage, de manchons ou de cosses est préférable en cas de conditions d’emploi difficiles.
voir page 22
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... df#page=24
cordialement
Re: câbles souples et IC60N
Posté : jeu. 2 sept. 2021 19:48
par benzou
Super merci pour cette réponse, n'y a t'il pas la meme chose chez schneider?
Re: câbles souples et IC60N
Posté : jeu. 2 sept. 2021 21:04
par pericles
bonsoir,
non pas d'équivalent chez schneider
cordialement
Re: câbles souples et IC60N
Posté : jeu. 16 sept. 2021 12:24
par Annikumar
t'il pas la meme chose chez schneider?