Bonjour,
Dans les tableaux certains mettent des cosses pour le câblage interne, d'autres non.
certains constructeurs l'acceptent dautre non...
La norme parle de connexions surs et durables...
je ne trouve rien dans la doc schneider.
merci d'avance
câbles souples et IC60N
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: câbles souples et IC60N
bonjour,
les ensembles doivent respecter la norme NF EN 61439-1 & 2
LES CONDUCTEURS À ÂME SOUPLE EN CUIVRE
Du fait de la fragilité relative des brins composant l’âme, la connexion des conducteurs souples nécessite quelques précautions.
Un serrage trop important risque de cisailler des brins. Une section inadaptée entraîne la dispersion des brins et un
mauvais contact.
Pour éviter le desserrage et le risque de dispersion des brins, il est conseillé de pratiquer le retournage de l’âme en respectant le sens initial, souvent à gauche.
Ne pas étamer les conducteurs souples avant raccordement : l’étain ainsi déposé pourrait être soumis à terme à un phénomène de déstructuration nommé “fritting corrosion”. Le risque de claquage diélectrique fait déconseiller l’emploi de graisse de contact conductrice en atmosphère humide ou conductrice. La pose d’embouts de câblage, de manchons ou de cosses est préférable en cas de conditions d’emploi difficiles.
voir page 22
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... df#page=24
cordialement
les ensembles doivent respecter la norme NF EN 61439-1 & 2
LES CONDUCTEURS À ÂME SOUPLE EN CUIVRE
Du fait de la fragilité relative des brins composant l’âme, la connexion des conducteurs souples nécessite quelques précautions.
Un serrage trop important risque de cisailler des brins. Une section inadaptée entraîne la dispersion des brins et un
mauvais contact.
Pour éviter le desserrage et le risque de dispersion des brins, il est conseillé de pratiquer le retournage de l’âme en respectant le sens initial, souvent à gauche.
Ne pas étamer les conducteurs souples avant raccordement : l’étain ainsi déposé pourrait être soumis à terme à un phénomène de déstructuration nommé “fritting corrosion”. Le risque de claquage diélectrique fait déconseiller l’emploi de graisse de contact conductrice en atmosphère humide ou conductrice. La pose d’embouts de câblage, de manchons ou de cosses est préférable en cas de conditions d’emploi difficiles.
voir page 22
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... df#page=24
cordialement
Re: câbles souples et IC60N
Super merci pour cette réponse, n'y a t'il pas la meme chose chez schneider?
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: câbles souples et IC60N
bonsoir,
non pas d'équivalent chez schneider
cordialement
non pas d'équivalent chez schneider
cordialement
Re: câbles souples et IC60N
t'il pas la meme chose chez schneider?