Bonjour a tous, je voudrais savoir comment je peux faire le branchement de l horloge legrand ref: 412631.
Pour un allumage extérieur de mes lumières avec un temps bien précis.
Merci à tous de votre aide
Branchement horloge legrand
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Branchement horloge legrand
Bonsoir
Phase en L et 1
Neutre en N
Retour lampe en 4
Ca n'allume pas pour un temps précis, mais pour une heure précise
Phase en L et 1
Neutre en N
Retour lampe en 4
Ca n'allume pas pour un temps précis, mais pour une heure précise
Carminas
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Branchement horloge legrand
Faut il le protéger avec un disjoncteur ?
Auriez-vous un schéma.
Merci
Auriez-vous un schéma.
Merci
Re: Branchement horloge legrand
Bonjour,
Lorsque tu achètes un appareil modulaire, il y a une notice de montage fournit avec.
Prévois l'achat d' un contacteur également.( l'horloge pilotera la partie commande de ton contacteur )
Egalement un disjoncteur 2A pour l'alimentation de l'horloge et de la bobine du contacteur.
Cordialement
Lorsque tu achètes un appareil modulaire, il y a une notice de montage fournit avec.
Prévois l'achat d' un contacteur également.( l'horloge pilotera la partie commande de ton contacteur )
Egalement un disjoncteur 2A pour l'alimentation de l'horloge et de la bobine du contacteur.
Cordialement
Re: Branchement horloge legrand
Bien entendu il faut protégé par un disjoncteur, comme pour tout circuit
Contacteur pas nécessaire si puissance en jeu raisonnable, ce qui est sans doute le cas avec une installation domestique
Contacteur pas nécessaire si puissance en jeu raisonnable, ce qui est sans doute le cas avec une installation domestique
Carminas
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Branchement horloge legrand
Merci pour le schema et de votre retour .
Cordialement
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités